储罐呼吸阀校验疑惑?

按现在规定,储罐呼吸阀应定期离线校验,我单位的内浮顶罐带氮封,如果呼吸阀拆走后,下面没有阀门,该接口是下盲板还是直接用石棉布盖上,求解。 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
多备上几个呼吸阀,需要效验时直接更换就行了,旧阀拉走效验合格后再继续备用。
,水处理工程师 2018-08-03回答
用户注重呼吸阀的定期校验,但目前的校验现状是什么样呢? 一. 找呼吸阀生产工厂?答复是这样的: 把呼吸阀拆下来,返厂。 租借大型吊车把呼吸阀从储罐顶部吊下来,重新包装发运,校验周期长且总费用高昂。 二. 找当地的安全阀检测机构?一般会有两种答复: 1. 呼吸阀不需要校验。 2. 我们不会校验呼吸阀。
,安全工程师 2018-08-03回答
多数不具备校验条件,成本也高
,给排水工程师 2018-08-03回答
安全泄放口是不允许装盲板,设计手册有涉及。
,仪表工程师 2018-08-03回答
哪个规定要求呼吸阀要年检的?
,化工设备专员 2018-08-03回答
内浮顶加氮封怎么弄的,具体详情
,设备工程师 2018-08-03回答
盲板调盲
,设备工程师 2018-08-03回答
呼吸阀校验这个可是个大项目,不知道做的必要性是什么?呼吸阀校验本身并不复杂,但大多数厂家检验虽然可以把检验设备运过来,但呼吸阀整个拆下来再运到储罐下面这个过程安全风险和工作量不小,而且呼吸阀拆下后接口处用盲板封闭,如果呼吸阀没有冗余,安全性也无法保证。
,给排水工程师 2018-08-03回答
盲板调盲,是神马意思? 安装盲板就叫调盲,拆盲板就叫调通
 
 