首页

双法兰压差变送器如何测得液位?

变送器内部有传感器对差压信号进行采集,然后在变送器上的电子部分转化为标准的电三型信号4-20ma,DCS只是采集标准的电流信号,具体的液位显示量程在DCS软件进行组态设置,比如显示的0-100%,DCS的0%对应变送器输出的4ma信号,100%对应变送器输出的20ma信号。 显示全部
7人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
变送器输出的是4-20ma信号,在dcs内部转换成液位信号的。所以的模拟量信号,现场仪表输出的都是4-20ma信号。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
听别的工程师讲过,好像现在变送器可以设置本地计算也可以传到dcs计算,看需要的 具体怎么设置密度,我也是新手,不是很清楚
,设备维修 2018-08-03回答
变送器不能直接给出mm的液位信号,变送器只能给出4~20ma的标准电流信号。手操器给定仪表的量程,比如说0~10kpa,现场量程对应的是0~1000mm(密度为1),总控室dcs数据库需要将该点改成0~1000mm;如果现场的液位为500mm,那么变送器的输出为12ma,总控室显示500mm,与现场对照。如果数据库的量程更改为0~2000mm,变送器输出还是12ma,那么总控显示是1000mm。同理,如果把手操器的量程增加1倍,变为0~20kpa,那么当液位到达1000mm时,此时变送器测量的差压为10kpa(密度为1),占更改后总量程的50%,那么变送器还是输出12ma信号;数据库里面的液位范围如果还是0~1000mm时,那么总控室液位会显示1000*50%=500mm,与现场错1倍。
,销售 2018-08-03回答
dcs转换的,差压变送器输出4-20ma信号,软件编程时在功能块里面将4-20ma信号对应液位量程
,气化主操 2018-08-03回答
差压变送器只能测出现液位的压差,具体要换算成液位高度,还需要根据△p=ρgh,h=p/ρg,在dcs或plc中算出来
,工艺工程师 2018-08-03回答
双法兰压差变送器测液位,样本上说,输出的电流信号应该是表示上下法兰面的压差值。再根据△p=ρgh算出液位。请问这个压差转换液位的过程是由dcs组态里计算还是变送器可以直接输出液位信号?这个过程介质密度在哪里进行设置?小弟新手一枚,请有经验的朋友多多指教。
,设备工程师 2018-08-03回答
谢谢各位的回复!那对于现在的智能变送器,如果手操给定仪表量程,变送器也能输出液位信号(mm)吗?
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务