首页

有关压力变送器的安装形式?

刚从暖通转到自控,对很多东西不太明白,向各位请教:在压力变送器的仪表数据表中有立柱安装和直接短安装这两种形式,这有什么区别吗?有关仪表的安装,能推荐图集或规范吗,多谢了。 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
瞎捣乱什么,暖通转自控
,设备工程师 2018-08-03回答
安装要考虑介质性质、环境状况、使用维修方便等因素。
,项目经理 2018-08-03回答
短安装,就是在工艺管线上就地直接安装。 立柱安装,就是在工艺管线附近立一根2"有缝钢管作为安装立柱,然后利用变送器自带的2"管卡将变送器安装在立柱上。
,化验员 2018-08-03回答
仪表安装要求应该看hg/t 20505~20516 20699 20700-2014 “化工自控设计规定”中的hg/t20507-2014<自动化仪表选型设计规范> 安装图册hg/t 21581-2010 自控安装图册
,工艺专业主任 2018-08-03回答
通常都会引到地面或平台面安装。 一般是因为容易堵塞的才直接安装在管线上。
,中控 2018-08-03回答
hg/t 21581-2012 《自控安装图册》
,工艺专业主任 2018-08-03回答
主要是考虑安装和观察方便
,实习生-操作员 2018-08-03回答
有一些设计院有自己的安装图,变送器的安装得依据介质是什么进行安装,气体时得安装在取源点的上方,一般立柱安装高度1200,如果不满足测气体是在上方会用短安装。
,仪表工 2018-08-03回答
和变送器的安装高度有关系,高度太高不利于观察显示和维修。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
立柱安装可以远离工艺环境,直接短安装不容易堵塞,但是要注意介质温度环境,周边管线等
 
 