首页

消防用电缆能和动力电缆放一块吗?

消防用电缆能和动力电缆放一块吗?有规范要求吗 显示全部
5人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
消防用电缆属防止火灾发生时应用的专用电缆,需单独敷设。可与动力电缆敷设在一个电缆沟但与动力电缆保持一定距离,如果有电缆桥架最好放置于最下层。如电缆沟太小时,不要放置在一个电缆沟内。电缆最好选择阻燃电缆。
,设备工程师 2018-08-03回答
根据国标《gb 50016-2006 建筑设计防火规范》第11.1.6.2条款, 当消防用电缆采用阻燃或耐火电缆时,可不采取 ... 我们选用阻燃的电缆,那和动力电缆走同一桥架应该没问题,实在不行加隔板?是吗
,销售 2018-08-03回答
这位朋友,按照规范这样做一般不会有问题啦! 但是,最关键的是消防验收比较严格,我的建议是单独加隔板这样比较可靠,消防验收可以保证验收通过! 另外,象欧美企业规范比较严格,通常会采用单独桥架来敷设。
,设备工程师 2018-08-03回答
消防用电缆属防止火灾发生时应用的专用电缆,需单独敷设。可与动力电缆敷设在一个电缆沟但与动力电缆保持一 ... 消防电缆和动力电缆能走同一桥架,通过隔板隔开?这样可以吗
,销售 2018-08-03回答
根据国标《gb 50016-2006 建筑设计防火规范》第11.1.6.2条款, 当消防用电缆采用阻燃或耐火电缆时,可不采取防火保护措施; 当然,当消防电缆未采用阻燃或耐火电缆的话,则消防电缆将不能和动力电缆一起敷设。如果采用中间加隔板的方法,依据11.1.6.4条款,应该可以满足要求;但是,也明确指出“宜于其他配电线路分开敷设”,条件许可的话,最好是分开敷设比较可靠啊! 另外,依据石化规范《gb50160-2008 石油化工企业防火设计规范》第9.1.3条款,重要低压消防配电线路宜采用耐火电缆。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务