,化工研发 2018-08-03回答
有这样的规定,但仅出现在《汽车加油加气站设计与施工规范》gb50156-2002 第10.3.3条:在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。 当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 建议你根据自己的所属行业选择对应标准执行! gb12158-2006 防止静电事故通用导则 gb 13348-2009 液体石油产品静电安全规程 sh3097-2000 石油化工静电接地设计规范 hg/t20675 化工企业静电接地设计技术规定
,设备工程师 2018-08-03回答
《sh 3097-2000 石油化工静电接地设计规范》4.3.3 规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
 
 