首页

报警用or, 跳车用and?

看到一个逻辑功能,报警时用1oo2(or), 跳车用2oo2 (and),这样做有何目的?或好处? 显示全部
13人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
同意2楼说法! 报警选用“or”,即:两个信号有一个故障时,就发出报警信号,提醒工艺操作人员注意; 跳车(联锁)用“and”,即:两个信号同时故障时,联锁才动作。这是为了避免仪表误动作而引起的跳车。我们一般也采用“3取2”逻辑。
,给排水工程师 2018-08-03回答
先要看逻辑中0是怎么定义的。 连锁esd 中故障为0 ,因此and 表示有一个故障就会动作。 报警一般都在dcs 中做,报警为1 用or 也是有一个故障就报。 我们这边的所有装置就是这么做的。
,设备工程师 2018-08-03回答
要根据工艺来确定... 所有脱离工艺要求的联锁方式都是不值得推荐的
,自控设计工程师 2018-08-03回答
并没有脱离工艺要求,话题议论的是已经根据工艺的要求这样制定报警及联锁了,想讨论这样做的目的。
,实验室主任 2018-08-03回答
一般都采用3取2这样更加可靠 如果采用2取2 难免会出现一块仪表故障的情况 这样就无法两个仪表同时产生报警了 这种情况下 都会加上仪表故障报警这个点 以提醒仪表出现故障了 所以3选2最好 就算一块仪表故障了 只要另外两块表是好的 同时报警 就能停机
,给排水工程师 2018-08-03回答
应该是1报警,0联锁。
,机修 2018-08-03回答
也不一定,看工艺的要求,不能绝对的说报警就是用or, 不好说啊,
,销售 2018-08-03回答
我们厂报警和跳车都是一样的,基本都是1oo2,相关仪表都是带有自诊断功能的,仪表出现问题时会给一个信号,这时候系统自动变为1oo1。
,设备工程师 2018-08-03回答
同意二楼的说法,一般重要联锁点都是做成2取2的,防止仪表坏或工艺波动
,设备维修 2018-08-03回答
2l描述的已经很清楚了。
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
一个设计院一个设计思路,侧重点不同,实际生产中如果觉得不合适,可以自己修改,有时候设计基本照搬,基本不考虑用户的利益,实际生产中就需要我们结合工艺,不断改进。
,招聘顾问 2018-08-03回答
这个操作主要还是为了2选2的关断而设置的2选1预报警。 可以这么说,这个地方的流程比较重要。
,给排水工程师 2018-08-03回答
报警选用or,就是两个信号有一个故障,就发出报警信号,提醒操作监控人员注意该点的情况. 跳车用and,是为了避免一个仪表故障而引起的跳车. 减少由仪表故障而带来的整个机组的跳车.
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务