首页

压缩机震动分析讨论?

各位盖德,我公司有台离心式压缩机联轴器端两个振动测点,从一次停车后再次启动同一个位置的震动测点发生了变化,X、Y测点发生了转折,一个震动测点一直往上升高,但是机组其他运行参数都没有变化,并且使用便携式测振仪对壳体的震速也进行了测量数值为1.0mm/s。如此情况请大家讨论下有什么原因可能造成,是否可能是仪表探头有问题??或者是干扰? 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-08-03回答
请问你这个压缩机介质是啥?有焦粉之类的腐蚀性磨损性物质吗?一个月没开过,会不会长期没维护关注、结果仪表内部导线之类坏了? 不好意思,信息量太少,确实想不出什么可能性。 你这机组有振动联锁嘛??仪表不能在线检查一下接线盒之类嘛?
,水性漆工程师 2018-08-03回答
确实,提供的信息太少!首先,“从一次停车后再次启动”,这什么概念?检修后再次启动?还是开着突然停车了然后没解体、没检查检验仪表探头之类就重新开上去??!
,给排水工程师 2018-08-03回答
你提供的信息太少,对故障诊断来说,远远不够。个人认为对设备本身以及工艺操作足够了解,坚持长期的数据收集,对判断一台设备的运行状态有极大的帮助
,给排水工程师 2018-08-03回答
你的现象不是机械问题,你可以检查一下探头,还有信号源是否存在干扰!看看探头架
,化工研发 2018-08-03回答
看看其他参数怎么变化,总体结合考虑是否是本机原因,还是仪表原因。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以联系仪表人员检测探头数据的真实性,如果探头测量数据真实,振动数据在指标之内这个也无需太担心,大机组长时间停车应当按照规定进行盘查,长期停在一个位置存在弯曲可能,扰度改变有时候也会影响振动值。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务