首页

关于变压器?

我公司目前有两台变压器,一台是1600KV,一台是2500KV,分别负责二条线的生产。现在两台变压力器的负荷都非常低。根据6月份的总用电量1429860度测算,每个小时也就1985.9度,假设白天因办公等用电量在增加100KW相当于。每个小时总的用电量在2100度(现在设备负荷已经最大了,产能已经最大了)。根据这种情况是不是有必要报停一台变压器?还有就是目前两条线路在不同的车间,如果使用一台变压器,需要拉线到另外一车间配电室,可能需要1100KW每小时。应该怎么方便的拉一条线路呢?两车间相距80M 显示全部
2人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
电费不是有两种计算方法可选吗?一种的按容量,一种是按最大须量,改成第二种计费方式就可以啊! 两台变压器是接在两条线上吗?有高压开关吗?是高压计量的吗?是一个计量点还是两个?很多问题楼主没说清,不好判断啊! 如果接线要注意相位,最好是加上联锁!
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
首先,建议不要改成一台变压器供电,这样供电可靠性会减低一半。第二,不知道当初你们选变压器的时候为什么选用2500,考虑后期加负荷吗?停掉在申请就不好了,其实变压器的损耗应该不大的,当然不包括电压器的基本电费
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务