首页

差压计的安装位置 ?

经常塔顶出口管线和塔底部入口管线间有个差压计 请问,塔顶的那个接点,可以引到下面来吗?本来是塔顶出口管线顶部,现在引到底部加,可以么 ? 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
我们装置类似你说的是在容器底部一个压差计,顶部高于容器最大液面一个压差计,测量的是液位,显然,这种不能把顶部的移到其他位置!
,给排水工程师 2018-08-03回答
如果塔比较高的话还是建议塔顶出口管线和塔底部入口各设一个压力表,然后在dcs内部做差,新建一个点
,化工自动化 2018-08-03回答
工艺不清楚,不敢随便下结论,但是我建议安装两块变送器,然后系统组态中做出差压。
,化工自动化 2018-08-03回答
梦, 如果塔比较高的话还是建议塔顶出口管线和塔底部入口各设一个压力表,然后在dcs内部做差,新建一个点 我们这边的塔大部分差压都是两个压力做差算出来的,如果用双法兰或者差压引压管的话有可能还得加保温等,而且引压管长度长维护也不方便。
,设备工程师 2018-08-03回答
最好是就地测量,毕竟导压管太长要考虑各种影响因素引起的密度变化,最好的是在塔顶法兰测量,电信号引导地面(如果地面要看的话,不然直接dcs上看就行了),测量准确是首要的,而且基本免维护。
,设备维修 2018-08-03回答
这种改动有可能什么事都没有,也可能使测量出现偏差。 管道的阻力和高程变化会使各处的压力有所差异,但影响多大要看管道的介质、流速。 最好是先在下面开个口改过来,原先的根部阀和部分引压管保留。改动中留出活接头,这样必要时可以在不动火的情况下改回去。  
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个问题有空我把pid和管道模型一起贴进来请求大家解释 ,谢谢各位
,化工研发 2018-08-03回答
我猜想楼主(piping)问:塔的差压计能否装在塔的下面。 1。这实际上测的是塔的差压,一般不超过10kpa。 2。塔上开孔引出导压管,会有凝液析出累积在导压管内(因为塔板是气液平衡的),这个液体静压头会影响差压的测量,kpa级别的。 3。为此,差压计首选放在塔顶的平台上,比上取压口还要高一点,让导压管凝液自流回塔。 4。实际设计,这二根导压管都要往上爬塔(可能还是附塔管线),另外管线都要伴热,让物料的轻组分在导压管内蒸发,作为不凝气占据导压管=导压管内没有液相=差压测量准确。 @jiaguoyun
,工艺专业主任 2018-08-03回答
说的不是很清楚呢,管线口一般是接线口啊,差压计一般跟上下有关系的是取压口,所以。。。还是不发言的好,言多必失
,销售 2018-08-03回答
楼主给一个图看看,这样描述不是很清楚,不好回答。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务