首页

关于电伴热快速查找故障点?

管线用的电伴热被保温包裹着,当伴热带出现破损时,会接地,每次维修,都得将保温拆开,以便确认伴热带的破损位置,请问有没有一种仪器或方法,能够精确检查或测试出破损点的位置。 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
伴热带有保温层的保护,为什么会受损导致接地呢? 再问:除了换伴热带,还有什么修复手段?
,仪表工 2018-08-04回答
楼上说的不错值得大家学习 对工作有用的
,设备工程师 2018-08-04回答
盲目查找,费时、费力。 电伴热接地故障,主要由以下原因引起: 1、电伴热接线盒、“—”字、“t”字接头、终端头内部进水而导致接地故障,在雷雨季节比较常见。 2、伴热管线保温壳修复时,由于自攻螺丝过长而损坏伴热带绝缘的事情,也时有发生。 3、法兰、阀门处的保温壳,由于保温层的损坏或外力挤压,容易割伤电伴热带,这点也应引起注意。 4、电伴热带的电源电缆绝缘损坏。 查找方法: 一个回路的电伴热带,长度通常不超过100米,直管段可采用一分为二法排除。带有“—”字、“t”字接头的,可在接头处断开,逐一排查。 另外,还有一点需要提醒:电伴热带敷设的图纸一定要保存好,这对今后的故障查找会起到很大的帮助。
,油库操作员 2018-08-04回答
伴热带漏电可是很危险的。。,容易是管道带电。
,销售 2018-08-04回答
没听说过有这种仪器 我们单位就是拆了保温慢慢查的,我记得电拌热通常不长,100米左右一截吧 查故障不一定要全部拆开,可以预先估计短路或开裂点,一般只有保温被撞压痕迹和法兰接头法门的地方需要查一下,保温完好的地方是不需要查的 这样一分析需要检查的故障点就不多了 实在查不了就只有全换
,设备维修 2018-08-04回答
查故障时最好采用黄金分割法
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务