首页

用泵输送液体流量是稳定的吗?

泵进口的液体在真空状态下,液体的沸点降低,由于饱和蒸汽压升高,液体在泵内产生气蚀,从而造成泵的流量不稳定. 建议解决的措施有:1.抬高液体贮存设备与泵入口的位差. 2.适当降低系统的真空度. 3.降低液体的温度. 显示全部
20人参与回答
,安装预算工程师 2018-08-04回答
如果是抽真空,那就说明是泵的入口压力波动造成的,对于真空系统一般是用降低泵的安装高度和增加设备的安装高度来实现的,泵和设备间的高度差越大,泵的工作状态越接近常态
,售后技术工程师 2018-08-04回答
泵进口夹汽呢,离心泵与齿轮泵流量较稳定。
,售后技术工程师 2018-08-04回答
我认为有以下几个原因: 一。设备方面 1,机械有无故障; 2,电机是否正常; 3,电流电压是否正常; 二。工艺方面 1,泵入口压力是否波动; 2,泵出口压力是否波动; 3,传送介质的属性是否合适; 4,介质的温度是否正常; 5,泵入口是否有可能堵塞。
,销售 2018-08-04回答
是不是泵的功率不够,一般来说,泵出口流量是相对稳定的.
,仪表工 2018-08-04回答
12# zhenlon 如果泵存在气化的情况,则泵出口压力波动很大或根本就不打量。 如果出口压力没有大的波动,打量也好,则说明泵本身没有大的问题。 如果泵输送终端的压力有较大波动,显然泵的打量也会有较大波动。 如果流量波动不是很大,通过调整pid参数,还是可以实现自动控制的。 当然如果你的泵是容积泵,一定负荷下流量波动可能比离心泵大。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我认为还是可能阀门的调节有问题,或者pid没有调节好。
,化工研发 2018-08-04回答
计量泵输送呗,精度在正负1%左右,貌似应该没啥问题了。计量泵故障也比较好解决,没有离心泵什么叶轮的问题啊
,设备工程师 2018-08-04回答
改造系统,用变频器调节流量,并增加液位计。
,设备维修 2018-08-04回答
我认为应检查泵进口在真空状态下,是否存在气化状态,时好时坏,可能是一直处于气化状态造成泵的流量不稳定,如果条件充许,看能否适当降低一点进口温度或适当提高一点进口压力,待原因找到后再研究采取什么措施。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
或者适当提高泵入口储罐的液位试试!
,销售 2018-08-04回答
1# yhlaa 在石化装置中目前通常用api标准离心泵或屏蔽泵等泵,该类叶片式泵特性曲线相当平稳,即使泵出口有控制也不会引起操作波动
,给排水工程师 2018-08-04回答
1# yhlaa 按离心泵的工作原理,泵的特性曲线与管路特性交点是泵的操作点,通常,离心泵特性曲线较平稳(老式的漩涡泵除外),故泵送流体应是非常平稳。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
你的起源稳不?看看现场阀门阀杆和定位器是不是在跳动,我估计可能是阀门本身的问题,楼主试试把阀门开到不同的区间看看波动是不是一样(用手阀部分限流)调节阀分别开到 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100%之间是不是存在稳定区!
,工艺专业主任 2018-08-04回答
泵输送液体的流量要看几个方面:罐体液位高度,液体的温度,叶轮是否磨损,泵腔空间是否大了,是否有气体带入,电机工作是否正常,密封件是否泄漏。
,仪表工程师 2018-08-04回答
我车间的泵也是如此,这是精馏塔塔底出料采用泵出料,塔内是真空。特别是在脱后份的时候,塔底出料液很稠,调好的流量一下就倒下来不流了,调的流量也小,只有30-50l/h的流量。
,化工设备专员 2018-08-04回答
先找一下泵输送流量不稳的原因: ⒈泵入口压力; ⒉输送介质温度; ⒊泵启动前是否灌好泵; ⒋泵本身是否存在问题; ⒌调节阀是否好用; ⒍流量计是否存在问题; ⒎泵的后路压力是否偏高(管线堵塞、后路工艺压力偏高) 等,将问题一一列出,逐个消除,问题就解决啦。
,设备工程师 2018-08-04回答
在实际操作中,发现单位里用泵输送液体时,阀位一定时流量总是忽高忽低,没法用pid进行调节,不知有什么办法没?
,设备工程师 2018-08-04回答
可以考虑一下加变频器,用变频器来实现流量调节。
,设备维修 2018-08-04回答
我们这儿也有过泵的出口流量波动比较大的现象,检查时发现是管道振动幅度大引起的,阀位可以稳住,而且安装在变送器前,振动的原因是泵的出口离阀比较近,有时工况不够好的时候,振动就比较厉害!
,工程管理/监理 2018-08-04回答
泵的功率应该是够的,不过系统抽真空,不知有没有影响
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务