首页

ABB变频故障问题! 急!?

回复 3# zyz8438 是Ac800 显示全部
13人参与回答
,高级研发工程师 2018-08-04回答
钳形表应该测变频器的出线吧!?出线电流跟变频器的显示电流一样!应该说指针式的表测的电机电流不太准!~指针式的电流表互感器在变频器的进线上!!现在应该排除表的问题!现在只能说电机电流大的原因了!盼望给我点建议!
,气化主操 2018-08-04回答
回复 1# wan2007416 首先解决振动问题是对的,另外是检查一下变频器的设置(设置需要根据电机的功率、额定电流及使用环境来设置)是否合理,再次是用钳形表直接测量一下,可以与变频器显示对比,应该偏差不大。
,研发部主管 2018-08-04回答
帮忙给份abb的老式变频说明书一份!!谢谢!!急切!!! abb的什么型号?550?
,油库操作员 2018-08-04回答
帮忙给份abb的老式变频说明书一份!!谢谢!!急切!!!
,仪表工程师 2018-08-04回答
从现在的情况来看变频器的问题应该是不大的,最大的问题可能是负载的问题,是不是有人之前修过水泵呀!感觉是水泵叶轮被换过或是被修磨过,导致你现在的电机负荷带不动这么大负载,才使电机过载运行的。
,中控 2018-08-04回答
回复 8# czywqa 不好意思啊!光着急求助了!忘了说电机容量了!电机是220kw,额定电流404a,电机是老式的那种!变频也是老式的abb的!!
,化工工艺设计师 2018-08-04回答
按你说的挺好。不用管它了。就这么转吧。
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 7# wan2007416 一直关注你的帖子,总说电流多大。但不妨告诉我们 电机是多大容量的。再说你可以用钳流表卡一下进线电流。
,化验员 2018-08-04回答
还是指针的电流表准确,看现象是震动导致转子不同心照成的
,技术开发工程师 2018-08-04回答
这种情况本人也遇到过,比如实际电流是200a,而变频器上显示280左右。需要调整下变频器里的设置,具体怎么设置,我也忘了,看说明书吧。呵呵
,研发部主管 2018-08-04回答
老式电机电流稍大也正常接近额定值,还可以大于10%就不正常了。如果温度正常、声响也无异常,就不用管它。电流大的话,电机先空载转一下,电流不应该大于40%;再就是检查一下负载。机械部分是否正常?电机与负载的连接是否正常?
,工艺专业主任 2018-08-04回答
回复 12# czywqa 谢谢啦!我空载运行了接近一个小时(当然是以45hz的频率运行)电机很正常,温度正常电流还是400a到现在仍然运行!又发现个问题,现在45hz水泵的上水量竟然比以前满负荷运行时的上水量还多了……按道理应该少才对吧?
,给排水工程师 2018-08-04回答
电机负载端轴承坏了,变频显示ol1!更换了一台旁边备用的电机,开起来之后震动很大而且电机过电流!电机额定电流404a但是变频器上显示接近500a,指针式电流表显示440a,哪一个显示的比较准确!无论哪个都表示过流了!怎么变频不会跳闸呢负载为离心式水泵,电机运行了几分钟后赶紧停了(因为闻见有糊味),郁闷,差点就把电机又烧了!到最后判断是电机底座不牢固,电机震动太大导致的一系列问题!不知道各位有什么好的意见 !!
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务