解释一下6kV断路器线圈跳闸和合闸的原理?

低压系统跳合闸原理为 线圈得电合闸 失电跳闸。那么6kV系统呢 合闸和跳闸的原理是什么? 为什么对于高压系统中的直流电源,正母接地会引起断路器跳闸线圈误跳,而负接地会引起断路器跳闸线圈拒动? 显示全部
2人参与回答
,设备工程师 2018-05-17回答
学习了
,化工研发 2018-05-17回答
首先要说清楚,低压要分是接触器回路还是框架断路器回路。接触器回路如楼主所说,是线圈得电吸合,失电释放。但低压框架断路器是合闸线圈瞬时得电则合闸,分闸线圈瞬时得电则分闸,平时合闸线圈和分闸线圈都不得电。 6kv断路器跟低压框架断路器是一样的,有合闸线圈和分闸线圈,也都是短时工作制,合闸线圈瞬时得电则合闸,分闸线圈瞬时得电则分闸,平时合闸线圈和分闸线圈都不得电。 关于直流接地,其实发生直流一点接地,对控制系统是没有任何影响的,但是一旦发生两点接地,那么则会引起断路器的误分合或者拒动。 因为断路器的分、合闸线圈在控制系统中,一般在直流系统的负端,即一般直接与负极相连,线圈与正极是通过许多参与联锁的接点相连的。如果存在一点接地,而此时正母又发生接地,那么将会把这些接点短接,那么分、合闸线圈两端的电压就会变为220v(或110v,即直流正负母线之间的电压),导致断路器误动作。 同样,如果存在一点接地,而此时负母又发生接地,那么将会把分、合闸线圈短接,导致线圈两端电压始终无法达到动作电压,从而拒动。
 
 