仪表信号中4~20mA信号 为什么不是0-20mA呢 ? ...?

[科普贴] 仪表信号中4~20mA信号 为什么不是0-20mA呢 ? 。。 1、由于信号放大电路本身有功耗,如果输出信号整成0mA的话,那么就没法实现两线制喽 。。。明白不?。。。而电路整成三线制、四线制,实现本安防爆,不仅困难、麻烦、成本高,而且误接线呢,还会烧表! 2、当年两线制电路标准,之所以整成4~20mA,而不是6~20mA、8~24mA等等等,那是由于,当年信号放大电路本身的功耗,在3mA左右,因此将电流下限定成4mA,就足以保障电路能无障碍工作喽!,。。。明白不? 3、两线4~20mA电路,电源反极性保护,上限电流截止保护,在电路设计上是标配,,,就是说误接线,传感器过载等等大多数故障情况,变送器本身和输出信号的接受设备,安全性是有保障的,不会烧表 。。。明白不? 4、敢装不明白,我咬死你磨猪牙 显示全部
11人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-15回答
还有,这个电流产生的能量不足以点燃瓦斯。
,销售 2018-05-15回答
不敢说不明白,会被咬死的。
,油库操作员 2018-05-15回答
我这用的开封仪表厂的老表还是有0-20ma的,嘿嘿...
,设备工程师 2018-05-15回答
可以顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
,招聘顾问 2018-05-15回答
有意思,呵呵
,销售 2018-05-15回答
还有个原因,0毫安时不好判断表的好坏。
,工艺专业主任 2018-05-15回答
谢谢,学习了
,工艺专业主任 2018-05-15回答
顶起.................
,化工研发 2018-05-15回答
纯干货!精华液啊!
,仪表工程师 2018-05-15回答
学习了!!!!
,销售 2018-05-15回答
学习了!!
 
 