关于控制系统设计中24v电源接地问题?

控制柜中分别有交流24v,直流24v电源,请问是否应将交直流24v都通过220v地线接地?此外屏蔽线、机柜的保护接地是否应和电源接地分开? 显示全部
2人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-20回答
24v-不接悬空,好像不符合ce规范,非隔离的信号都以负极为参考,我的都在工作地。(隔变出来的)220v必须一端接在保护地。屏蔽线是工作地,机柜的保护接地和220电源接地是保护地。当然了,最后都接大地,
,销售 2018-05-20回答
我一般24v地不接悬空,电源保护地和屏蔽地分开接地
 
 