首页

防止互串,管线怎么盲断?

减压装置准备开车,催化装置先不开,为了防止介质串到催化装置,要将相连的管线盲断,大家给个指导怎么盲断管线为好,谢谢 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
盲板隔离不行吗 是盲板隔离,现在就想知道把盲板放在什么位置好
,实验员 2018-05-23回答
最好的方式就是两个车间界区阀处都盲断? 这个吧,要考虑是否会对双方造成影响及盲板的拆除问题。
,设备工程师 2018-05-23回答
学习了,
,设备工程师
2018-05-23回答
这个要考虑周全,盲板位置最好选在管线上两个车间边界都有切断阀的位置,以免开工后该盲板无法拆除。
,高级研发工程师 2018-05-23回答
这个要考虑周全,盲板位置最好选在管线上两个车间边界都有切断阀的位置,以免开工后该盲板无法拆除。 最好的方式就是两个车间界区阀处都盲断?
,化工研发 2018-05-23回答
这个吧,要考虑是否会对双方造成影响及盲板的拆除问题。 谢谢
,销售经理 2018-05-23回答
盲板隔离不行吗
,设备工程师 2018-05-23回答
具体到现场看位置,哪里方便,合适的位置加盲板!!!
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值