首页

pt100温度变送器输出问题?

我的温变模块(24v,4-20mA,pt100专用)和pt100是分开安放的。我的plc柜放了一根40米左右的屏蔽双绞线,在机柜侧接地。我有一点不明白,这个温变模块放到机柜里,现场的pt100(3线制,有两引线短接)直接接双绞线,用万用表测机柜侧双绞线~电阻值~,换算的温度与实际相符,接入温变模块后,温变模块输出到plc(只接受毫安信号)的毫安值就严重偏高,但把温变模块安到现场后,plc侧双绞线返回来的毫安值就正常了(plc端子能测到24V)。这种现象怎么解释。 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
. 。 1.不管把温变模块安到现场或是plc柜内,不都得用万用表的毫安档,把两表笔串进给温变模块供电的两线制的其中一根线中么,两种情况测得的电流分别是12ma左右和8ma左右,换算成温度在上位机显示,不就一倍差距了么。 2.换过,测值没影响
,班长 2018-05-24回答
。 。 看的我发笑,哈哈,楼主又说条件有限,描述问题逻辑也有问题,又嫌人家给出的建议或者疑问有挑刺嫌疑。 3线转两线的误差又不一定是线性的,两线短接后偏差多少每家仪表的电路又不一样(三线接法和两线接法输出端滤波电路差别太大),你除非一个点一个点的试,否则光码字让人给你分析有个卵用。。。
,设备工程师 2018-05-24回答
首先明确一点:温变模块(24v,4-20ma,pt100专用)接收的是电阻信号,输出的是4-20ma去plc卡件,对吧 那么你现场pt100的电阻应采用三线制的电缆铺设至温度模块,而不是在pt100侧把bc短接后用两根铺至控制室,这是不符合规范要求的,所以不准也正常。
,设备维修 2018-05-24回答
楼主描述不清晰,感觉对热电阻的概念不清楚。估计测量时把线的电阻算上了,40米来回电阻有几欧了,1欧大概3度左右,自己估算下。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
你这不按规范去做不好,三线制热阻pt100,如果没有多芯电缆建议还是买一体化温变,
,设备工程师 2018-05-24回答
想想呢,还是得说说咋嘛接线,,,帮一把楼主 1、把现场的3线热电阻,2线做短路整成2线热电阻,用作2 ... 我就这么做的,但误差达到一倍以上。而把温变模块也安现场,也就是pt100直接接温变模块,温变模块接之前铺设的屏蔽双绞线,双绞线进plc卡件,这种情况就基本没误差,我就不理解为什么了
,DMC、PC操作工 2018-05-24回答
万一是2线或者4线的热电阻就不能吗? 两线和四线都可以、只不过影响电阻的输出信号, 为什么所以的包括进口产品、电阻接线都是三线制呢!中国仪表行业已有40-60年的无数次的深造、如果我们不能创造更好的科技、也不能无视前人的成功!
,给排水工程师 2018-05-24回答
所有的热电阻接变送器都是3线制,4~20ma、输出是一正一负接系统。我公司专一生产仪器仪表 万一是2线或者4线的热电阻就不能吗?
,气化主操 2018-05-24回答
1、描述不清 您把把温变模块装到现场, 是扯着40米线 过去接的pt100呢, 1.先铺设一根线,温变模块安机柜侧,pt100安现场 2.因为只有两芯屏蔽线
,化工研发 2018-05-24回答
首先明确一点:温变模块(24v,4-20ma,pt100专用)接收的是电阻信号,输出的是4-20ma去plc卡件,对吧 那 ... 可是不准也不会差出一倍多啊
,给排水工程师 2018-05-24回答
。 。 “两种情况测得的电流分别是12ma左右和8ma左右,换算成温度在上位机显示 ... 很不幸,我模块量程是0-150度,不知你是否真有解决办法,除了挑错
,机修 2018-05-24回答
. 。 手机打字很费劲啊! 还得明确一点区别,在西门子plc柜中(温变模块安plc柜,温变模块连接双绞线,双绞线另一头直接接pt100的情况下),此时测量温变模块的毫安值与单独测量pt100的阻值分别换算成温度后是相同的。而相同接法,误差却达到一倍左右的情况是在台达plc柜中发生的(就如我之前讲的,台达plc柜中,若把温变模块安到现场。就不会有测量的电流值与测得的电阻值分别换算成温度后,产生误差的情况)。
,化工研发 2018-05-24回答
万一是2线或者4线的热电阻就不能吗? 赞同你说的。。。。。。。。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务