首页

关于液位计在P&ID上的表示?

如图,磁翻板液位计(图中LI),当液位到一定高度时,控制电磁阀线圈动作,气动阀打开排水,那么这样控制方法的液位计如何在P&ID上表达出来?图中画法客户认为是错误的,请师傅指点 显示全部
22人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
输出当控制是用线引过去表示的,直接接上去变成硬链接了怎么可能
,化工研发 2018-05-24回答
磁翻板带远传变送器还是远传开关?如果带变送器,你那个li圆圈中间需要加一个横杠,外面加方框,表示进控制室的仪表;再在旁边画一个同样图形,标上lsh,表示液位高,从这个图形画出一根线连至kc联锁。
,销售 2018-05-24回答
看看这个吧.............以为没回复成功,求删
,工艺工程师 2018-05-24回答
现场就地液位计用lg表示。
,电仪主管 2018-05-24回答
液位计画的太高了吧~~~有些高的离谱了 在罐体的一部分就好,你这么画,岂不是高位得满灌才能测到?低位空罐才能测到? 画图的比例也有问题吧?阀门比例偏大,有的都快赶上三分之一罐的尺寸了~~~
,技术员(储备干部) 2018-05-24回答
关键在于标注不对啊 1、带控制的要有控制线,上面有人提到了。 2、带控制的标注是lic,液位指示、控制,而且液位控制阀门,应该需要转化城电信号,需要进dsc吧?那样的话标注的圆圈外应该有个方框,li只是指示液位现场显示,不带控制的。可以去搜一下自控仪表的功能标识和符号标注。 3、液位计指向的位置可以挪到罐的侧面,当然算不得大的错误,毕竟是pid图。有人说的比例不对,按实际比例还画不开呢,这都是次要的。
,研发工程师 2018-05-24回答
液位的ls是在液位计上的,你画到阀门上是咋回事,应该是从ls引出一条虚线代表控制线,到电磁阀
,化工研发 2018-05-24回答
磁翻板带数据远传吗?如果带远传,液位也得进系统后设置一个报警值去控制电磁阀动作。如果不用这个磁翻板来控制,也可以直接设置一个浮球开关,用这个开关量来控制电磁阀。
,高级研发工程师 2018-05-24回答
比例不是啥大问题,液位计的阀还是不要画的好,在给配管的条件上表明即可。
,设备工程师 2018-05-24回答
word哥,赶紧把图收起来,布局不合理,比例差距太大,阀门大小赶上储液罐了都,标识符号也不对,建议看看设计标准,哪怕别人设计的成品图纸先学学经验吧。。。
,设备维修 2018-05-24回答
要想电磁阀动作 必须给电磁阀信号 就需要和液位计连锁 所以液位计一定要带有输出信号
,副矿长 2018-05-24回答
参见6楼的图吧,注意要用lisa,另外注意如果不是计算机集中控制,不要用方框,具体图例你得查查图形符号规范
,设备工程师 2018-05-24回答
建议找几套成品图纸在看看,我不懂规定,但是这个和我见过的图纸明显,很不一样。 液位计设计超乎我的认知~~~
,设备维修 2018-05-24回答
小弟在此感谢各位朋友的热心帮助,受益匪浅,最近正在学习hg/t 20505-2014及其他关于p&id的资料,再次感谢大家~~~
,销售 2018-05-24回答
你的联锁在哪体现呢?~~客户看不明白是正常~~
,化学工艺工程师 2018-05-24回答
最讨厌看垃圾图。
,设备工程师 2018-05-24回答
看下hg/t 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》
,销售 2018-05-24回答
看不懂图的猪,,,来看风景 。。。。。。
,设备维修 2018-05-24回答
绘制联锁线,高低报警标志需要标出
,Sales 2018-05-24回答
建议你学习一下hg/t 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》
,油库操作员 2018-05-24回答
联锁逻辑,如图;如果你这个是现场的磁翻板液位计的话,就当我啥也没说~~~
,化工研发 2018-05-24回答
感觉还是要多看看图纸啥的
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务