首页

石油储备库设计规范(报批稿)?

是最终的《石油储备库设计规范》报批稿吗? 我也看到过《石油储备库设计规范》报批稿,与1楼的内容有出入,如: 一表5.1.2 石油储备库内建筑物、构筑物之间的防火距离(m) 序号 建筑物和构筑物 名 称 油罐 油泵站 油码头 隔油池 1 油罐 见第5.1.4条 2 油泵站1) 20 12 3 油码头1) 45 15 0.25L2),且不小于55 4 隔油池3) 30 20 30 5 消防水池(罐) 35 15 35 25 6 消防泵房 40 30 40 30 7 办公室、控制室、专用消防站、宿舍、食堂等人员集中场所 60 30 60 50 8 变电所和独立变配电间 40 30 40 40 9 罐组专用变配电间 20 15 20 20 10 有明火及散发火花的建筑物及地点 35 20 40 40 11 围墙 25 15 - 10 12 泡沫站 20 12 20 20 13 其它建筑物、构筑物 25 15 25 15 二5.1.4条与1楼内容不一样,见下面: 5.1.4 油罐组内油罐之间的防火距离不应小于0.4D。两个油罐组相邻油罐之间的防火距离不应小于0.8D。油罐总容量大于240×104m3的石油储备库,应将储油区划分成多个油罐区,每个油罐区油罐总容量不应大于240×104m3。两个油罐区相邻油罐之间的防火距离不应小于1.0D。 注:D为相邻油罐中较大油罐的罐壁直径。 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
一楼所写的报批稿不是最新版的,最新版的应是2011年2月版。
,给排水工程师 2018-05-25回答
什么时间能执行?
,化工自动化 2018-05-25回答
都是讨论稿. 趋势已经很明显了:罐间距要加大.
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务