柴油消防泵 油箱大小怎么计算?

回答 关注

柴油消防泵 油箱大小怎么计算?

各位,请问柴油消防泵 油箱 大小怎么估算?谢谢 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
详见《消防给水及消火栓系统技术规范》gb 50974-2014中第5.1.8条: 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5l/kw配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
,给排水工程师 2018-05-25回答
根据柴油消防泵的功率大小,算出单位耗油量,然后乘以一次开泵所需最长时间,算出所需柴油体积,可以再加点保险系数,应该可以算出来了。
,设备工程师 2018-05-25回答
真心怀疑这个量是否够用呢。 1.5l/kw,大约就是1200g/kw。一般来说,柴油机的油耗在200g/kwh。也就 ... 谢谢,正在看消防泵 的几个标准,希望能找到一些方法。厂家返回的容积比我们估计的大许多
,化工操作 2018-05-25回答
详见《消防给水及消火栓系统技术规范》gb 50974-2014中第5.1.8条: 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续 ... 真心怀疑这个量是否够用呢。 1.5l/kw,大约就是1200g/kw。一般来说,柴油机的油耗在200g/kwh。也就是说,按照这个量去计算的话,装满之后,可以供消防泵满负荷运行6小时。 如果最低液位可以达到50%的话,就意味着,最不利的工况下,消防泵仅能运转3小时。
,销售 2018-05-25回答
柴油消防泵必须运行时间的耗油量
,给排水工程师 2018-05-25回答
看不同标准 gb 50974-2014 1.5l / kw gb6245 最低满足柴油机 4 小时运行 nfpa-20 5.07l / kw +10% fm 标准 最低满足柴油机 8 小时运行
,设备工程师 2023-08-16回答
刚刚下载了一下gb 50974-2014,大概翻了一下,感觉基本是漏洞比较多。 接着上面这个说,在这个规范中,最长的冷却时间是6小时。按照1.5l/kw配置的日用油罐,怎么可能确保持续运转6小时? 此外,也要求消防引擎为压燃式,跟nfpa20相吻合。但是,为什么采用压燃式,而不是电控式,是因为压燃式比电控式更可靠好不好。是否采用压燃,跟是否能采用热备有个毛关系啊。
,研发员 2018-05-25回答
建议参考nfpa20。 查了一下nfpa20-2013的11.2.4.1条款,应该是引擎额定功率乘以5.07(升),再乘以1.10。一般够用10小时。 当然,你也可以查一下gb6245,里面或许有,但真心不推荐。因为全世界,除了苏联和中国,都在用nfpa20。