关于运行信号和指示灯问题请教?

1、电机现场控制开关(启停按钮)控制端子上的380V电压与泵停止运行指示灯有关系吗?我们遇到过,现场泵停止指示灯亮着,但是10KV电未送。按下启动按钮接触开关动作,是不是现场的运行灯就会亮? 2、同样的原理。那380V的电机是不是不会出现这种情况,现场启停按钮用的电和电机是同一条线路?还是和10KV一样的。控制电就是控制电和电机用电不同? 3、现场操作开关上的运行指示灯,是不是和引入DCS上的运行信号是同步的(指示灯未坏)?假如说DCS运行信号引自接触器的话? 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-07-25回答
控制线(220)和动力线(380)是分开的,通过接触器动作给出运行状态信号
,给排水工程师 2018-07-25回答
电机分控制回路和主回路。拿三相380v 交流电举例,控制回路是220v ,电机是380v,以弱电控制强电,不管如何,终究是为了实现安全,10kv也是一样的道理,只不过电压等级越高,控制设备就越复杂了。
,高级研发工程师 2018-07-25回答
指示灯运行和停止状态,根据你的厂里需要可以更改,我们这红的是运行绿的是停止。dcs上状态信号红的是停止 ... 这个关系不大,无所谓。红色绿色都可以。
,化工主管 2018-07-25回答
控制线(220)和动力线(380)是分开的,通过接触器动作给出运行状态信号 主回路又称为一次回路,控制晖路是不是称为二次回路?
,工艺专业主任 2018-07-25回答
指示灯运行和停止状态,根据你的厂里需要可以更改,我们这红的是运行绿的是停止。dcs上状态信号红的是停止,绿的是运行
 
 