首页

化工防爆车间用电缆都要穿镀锌管吗?

我们以前甲类防爆车间都是穿管,维修检查麻烦,现在准备电缆直接放在电缆桥架上,可以吗?符合规范吗? 显示全部
16人参与回答
,销售 2018-07-29回答
还是要按规范严格要求来做
,仪表工 2018-07-29回答
参照两个标准执行gb50058-2014和gb50257-2014标准,一个是电气设计规范,另外是安装、验收规范。。电缆应该可以,但是不同区域需要隔离密封措施!
,销售 2018-07-29回答
防爆区域布线分为电缆布线 和钢管布线 请参考gb50058-2014规范要求 防爆标准对于这个没有具体要求 但是电气施工标准有
,招聘顾问 2018-07-29回答
防火等级按甲乙丙丁 防爆等级怎么划分
,销售 2018-07-29回答
你的引出怎么做呀?
,工艺专业主任 2018-07-29回答
不符合要求 为什么不符合要求,总不能车间不放线槽了吧?
Hug
,销售
2018-07-29回答
不是防爆车间,出线都要穿镀锌管
,销售工程师 2018-07-29回答
一个没问题,出桥架应当穿管敷设,进仪表前加防爆挠性管
,销售工程师 2018-07-29回答
放电缆桥架是没问题,出电缆桥架还是要有穿线镀锌管的
,气化主操 2018-07-29回答
不符合要求
,设备工程师 2018-07-29回答
甲类防爆车间是什么类
,设备维修 2018-07-29回答
又学习了,在评论里又得到了 gb 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 的相关线索,现已在网上成功下载。
,工艺专业主任 2018-07-29回答
甲类车间总线可以布桥架,出桥架需要穿管,
,化工研发 2018-07-29回答
电缆可以在桥架敷设,可以不穿管,穿管主要是起机械保护作用;单芯导线(照明回路)必须穿管,配管时所有接头需要抹油;穿越不同区域时,需要用隔离管件进行隔离;
,工艺专业主任 2018-07-29回答
肯定不符合要求。电缆桥架尾端需加装封盖、穿墙须放置防火包。 甲类防爆生产区域属于“两重一大”国家重点监管的危险源。闲维检修麻烦,造成一些不必要的事情什么划算。 :):)
,设备维修 2018-07-29回答
根据《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》,电缆可以放在电缆桥架;绝缘导线应穿钢管
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务