CS3000 PID仪表面板调节MV值能延时吗?

例如,我调出1块PID表,将其设置为手动,调节MV值从0至66,这个MV值不是马上就去66了,而是延时一段时间(这个时间可以改变)后才去66。 我试着用LC64,CALCU,ST16等等制作逻辑来实现,但忙活了好几个小时还是徒劳,我这就上来问一下吧。求求各位大神帮我想想办法,要是实在不行,我就告诉工艺的,做不到。 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-08-03回答
顺带一提,我使用dlay块之后,右键该面板tunning,里面的smpl我经试验后觉得它应该就是l,i应该就是指ti。如5楼大神给的图。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
哦?按照2l说的,我去试试吧。
,班长 2018-08-03回答
可以在pid后面加一个vellim功能块。
,化工设备专员 2018-08-03回答
smpl: sampling interval. i: first-order lag time. 嗯,谢谢大神,我知道了l是smpl和i共同作用的,其公式如图l=smpl*(m-i),m是在块里可以设置的1-60的数字。
,化工研发 2018-08-03回答
在pid后面加vellim块,当这个块不打到cas模式时,前面的pid的mv干脆就动不了,当这个块打到cas模式时,这个块的mv值就马上变成pid的mv值了。 如果是说要在逻辑里面做,将vellim变成cas模式这个行动延时(vellim.mode.cas)的话,那也没法实现在pid上调mv值过几秒mv值再变的功能啊,因为pid的mv值在vellim不是cas模式的情况下根本不会变,点了相当于白点。
,电气(高压) 2018-08-03回答
dead-time block (dlay) l dead time 大神,受我一拜!
,设备维修 2018-08-03回答
smpl: sampling interval. i: first-order lag time. 谢谢大神~
 
 