DCS服务器工作环境的温度不应该超过多少摄氏度啊?

DCS服务器工作环境的温度不应该超过多少摄氏度啊?我们的服务器的机柜内部温度在大约36摄氏度了,我感觉太高了 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-08-03回答
温度控制在30度左右,保证机器内部元件不超温,尽量保持恒定,以确保dcs的正常工作。
,给排水工程师 2018-08-03回答
控制机柜室里必须放置空调,我是直接给空调调到自动调温在24度,
,设备工程师 2018-08-03回答
环境温度小于30摄氏度。也就是机柜内小于30度是合理的 。否则许多机器内部温度就高的怕人。
,设备维修 2018-08-03回答
dcs服务器工作环境的温度:0 ~ 55 ℃ 还是要增加一个空调的.
,工程管理/监理 2018-08-03回答
我们都是安装空调,常年保持一个稳定的温度,这样对系统稳定运行是一个很好的保障。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
2# lz加油站 服务器机柜外部温度合适,机柜内部温度高,更换功率大的风扇会有效果吗?
,机修 2018-08-03回答
我们在机柜内部增加了热电阻测温元件,监视机柜温度·~ 空调设为24度·· 通过这两个方面及时了解机柜内部的温度·~柜内温度偏高了就适当调节下空调温度· 另外增加了室外温度的监视。 正赶上夏季五防~希望能起到作用~~
,设备工程师 2018-08-03回答
2# lz加油站 服务器机柜外部温度合适,机柜内部温度高,更换功率大的风扇会有效果吗? 当然,若外部温度低,换热效果才是最佳的.
 
 