请问软启动器启动后,切换至旁路,此时软启动器还起到电机保护的作用吗???如果是,请问为什么?在线等 急急急 显示全部
3人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
旁路只是旁路掉软起的发热(功率)模块,例如象变频器的igbt,软起动里不一定是igbt,但也有类似的模快,但是保护和控制模块是没旁路掉的,所以电机保护一直是存在的。
,销售 2018-08-03回答
好不容易回次贴,竟然没中奖。。。
,机电工程师 2018-08-03回答
当电机软启完毕,切换到旁路接触器后,如果此时负载端过负荷,软启动器能否断掉旁路接触器而起到保护作用。 看ats48的典型控制原理图,旁路接触器的接通和断开都是由软起动控制的。
 
 