想问一下工厂的火灾危险性等级如何确定?

我想问一下工厂的火灾危险性等级如何确定 和工艺装置是否一样,当布置不同危险性设备时,按最高设备定? 那么工厂是否按最高级别工艺装置定还是? 谢谢 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
火灾危险性等级是按建筑或防火分区划分的。 一个工厂可能有不同的火灾危险性等级。 一个防火分区的火灾危险性等级一般就高不就低,但也有例外。高级别的占的面积小于一定数值可以就低不就高。建规上都有举例和条文说明的。
,给排水工程师 2018-08-03回答
最高火灾危险性的单元可以代表整个工厂吧
,结构工程师 2018-08-03回答
《建规》、《石化规》都有明确的规定,根据不同装置、车间的类型,分别依据有关规范判别。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
火灾危险性按生产或贮存物质的火灾危险性确定,主要指物质,比如同是一个房间,如果当锅炉房,那它的火灾危险性为丁类,如果当甲醇蒸馏装置,那它就成了甲类了。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
只有工厂内的厂房、装置的火灾危险性,没听说过关于整个工厂的火灾危险性的 本人赞同,试想,一个具有规模的公司,拥有众多不同的设备,这样可以简单地定义其火灾危险性吗
,销售 2018-08-03回答
只有工厂内的厂房、装置的火灾危险性,没听说过关于整个工厂的火灾危险性的
,销售 2018-08-03回答
根据gb50016-2006确定。
 
 