首页

氯气酸雾捕集器的使用周期?

我公司用的锦化机的透平机,更换氯气冷却器时发现氯气区域有酸泥,一级叶轮处也有酸泥,分析是酸雾捕集器效果变差,我们用的是美国孟默克捕集器,使用了3年4个月.请有用这个设备的说说你们的使用情况. 显示全部
4人参与回答
,工程管理/监理 2018-08-03回答
酸雾捕集器进出口压差多少呀,应该是短路了
Hug
,销售
2018-08-03回答
孟莫克的捕雾器应该没有问题。任何捕雾器都应该定期拆开检查。如果能够做到每年至少一次拆开检查并清理内部的话,使用10年应该没有问题。
,给排水工程师 2018-08-03回答
建议停车解口检查,捕集器滤芯应该不会有问题,很又可能是安装问题造成“短路”了。
,给排水工程师 2018-08-03回答
我们单位也使 用美国孟默克捕集器,效果还行,酸雾捕集器都有液位计,我们有两套装置一个在地上,另一个在楼上,在地上酸雾捕集器因用浓硫酸液环式氯气泵,对氯气含酸没有大要求。另一套装置用的是透平机对氯气含酸要求较高,我们可以通过观察酸雾捕集器液位计有没有变化,当液位没有变化时,通过观察溢流口(有视镜),当溢流没有或很小时就说明酸雾捕集器已经出现问题。利用每次大检修检查一下酸雾捕集器的滤芯是否完好或倾斜
 
 