首页

双法兰压力变送器?

双法兰压差变送器不要迁移吗? 显示全部
9人参与回答
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
迁移必须的,根据安装实际情况计算负迁移量。
,结构工程师 2018-08-03回答
通常要要的迁移的,具体看你的应用了
,设备工程师 2018-08-03回答
双法兰差压变送器最低取压点与变送器安装位置无关,不需要迁移。如果法兰的最低取压点不是你想要的零点,这时才需要进行迁移。
,设备维修 2018-08-03回答
这是不可能的,一般都是需要现场迁移的。
,化工研发 2018-08-03回答
双法兰压差变送器一般不用
,给排水工程师 2018-08-03回答
如果用来测液位,肯定要迁移。
,销售 2018-08-03回答
当然要迁移了,看说明书
,设备工程师 2018-08-03回答
一般要做迁移的……有正迁和负迁。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
看你测什么了 测液位一般需要迁移
 
 