首页

关于离心式水冷机组的冷凝器和蒸发器参数的问题?

最近接触到国内某生产厂家的离心式水冷机组的主要技术参数,其中蒸发器冷凝器的流程数都是2,污垢系数都是0.086,搞不太明白这两个参数的实际含义。 显示全部
3人参与回答
,研发部主管 2018-08-03回答
不愧为专业人士呀,回答的非常精准
,机修/电工 2018-08-03回答
楼上这回答的很到位,国内离心厂家不多啊,是不是重庆通用制冷??
,设备工程师 2018-08-03回答
单数流程的水接管在容器两侧,双数流程的水接管在容器同侧。 同一冷量、管型、布管方式的设计,双流程的压降比单流程大,比三流程的小,换热性能则反之。一般来说双流程的综合性能较好。 污垢系数越大、水侧更容易结垢,换热性能也就越差。一般来说国标对普通水质要求污垢系数为0.086,ari标准的为冷却水0.044,冷冻水0.018。
 
 