关于冷凝水回收?

一般情况下,只要回收罐到泵体距离不超的话,不会发生气蚀。我们公司也是回收的 显示全部
6人参与回答
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
我们专门做闭式回收系统的,目前回收温度可以在160度左右,如有需要,可详细交流。
,化工研发 2018-08-03回答
我单位使用的蒸汽冷凝水回收装置压力0.1mpa,温度120c 。 ,但是用的是普通离心泵,岂不是气蚀现象很严重吗?望大虾们不吝赐教!
,机电工程师 2018-08-03回答
能说说你是什么公司吗?我单位也想做哦!!!!!!!
,化工研发 2018-08-03回答
论坛里不允许广告... 你是搞技术的吗?我只和高手交流哦!!!!!!!!
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
不知道 这个冷凝水是否是贵公司生产的 还是外购的? 现在很多外购的闭式冷凝水装置是带有防汽蚀装置的。
,化工研发 2018-08-03回答
方法: 1、装设一台疏水箱,顶部带疏水扩容器,疏水扩容器内部带减温装置,减温水一般是除盐水,凝结水泵低位布置或将疏水箱加高,以避免汽蚀,水泵出口水一般是输往除氧器; 2、装设一台凝结水全自动回收装置,顶部是闪蒸罐,冷凝水首先进入闪蒸罐,水箱内部有降压装置和汽蚀消除装置,这样水泵布置可不考虑汽蚀余量,直接布置在水箱底部,为了回收二次蒸汽,水泵出口还装有引射装置(文丘里),整个装置体积小,结构紧凑,不需要减温水,且能节能环保,优于前一种装置。
 
 