首页

硫酸的控制温度?

氯气干燥过程中,为何要控制硫酸的进塔温度为12——18摄氏度,而不是要求控制氯气的温度? # , , & 显示全部
13人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
在干燥的过程中,硫酸与氯气直接接触,脱出水分而干燥。产生的热量,通过冷却硫酸,把热量带走。只要控制好硫酸的温度就可以了。操作过程中注意温度不能太低,温度低于9.6摄氏度时,氯气(氯水)结晶,低于约8.5摄氏度时硫酸容易结晶。结晶严重时将引起系统停车。 [ ]
,设备工程师 2018-08-03回答
因为在我们这里,冬季需要对由浓硫酸罐打至泡罩塔的浓硫酸加伴热,保证温度在工艺指标范围之内,如果适当降低控制指标,有可能就不用开伴热,同时减少了硫酸的消耗。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
指标的设定都有它的原因的 都考虑了一定的安全系数 和操作弹性的 因为人为甚至设备在指标控制上也不能那么精确.也有滞后. 所以设定一定的宽裕量 以降低酸耗甚至不开伴热所节约下来的 根本不足以弥补指标异常造成的管道堵塞 生产异常 甚至是停车检修. 而且硫酸又不贵 废酸还能卖 伴热又不常开 但是生产异常的损失是非常大的 用8度的酸 实乃冒险之举 若铸大错 悔之晚矣
,销售 2018-08-03回答
晕!!!控制冷却介质温度与控制被冷却介质温度是一致的。那一个受控必须测量,氯气不能控制流量,只能控制硫酸温度。我公司氯气、硫酸均测量!!!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
首先,进入干燥塔的氯气也要先经过降温处理的,可用直接冷却或间接冷却的办法。直接冷却就是用氯水喷淋,可以达到降低氯气温度和除去氯气中杂质(主要是盐)的目的;间接冷却即是用钛冷却器冷却,效果比较好,缺点是氯气中有杂质的话就会增加酸耗,严重的话还可能由于它与浓硫酸形成的硫酸钠结晶堵塞管道。一般将湿氯气温度降到12-15摄氏度。 再者,最初硫酸浓度是95%左右,工作一段时间浓度将下降,特别是在塔下部的硫酸浓度可能降到85%附近,此时硫酸的结晶温度为7.9摄氏度,就有堵塞管道的危险。况且硫酸温度降到12-18摄氏度就满足条件的话为什么一定要降到8摄氏度呢?这样不增加冷耗吗? 我的一些意见,与大家探讨。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
其实就是为了保证:1,氯气出口温度.2硫酸吸水的效果
,工艺专业主任 2018-08-03回答
用电伴热费用也不是很高,又方便又没有维修量.
,销售 2018-08-03回答
75%以上的硫酸结晶温度是8.5摄氏度吗?请确定!!!如果这样那不是气温低于8.5摄氏度时就要给硫酸开伴热吗?
,销售工程师 2018-08-03回答
在氯气干燥过程中,只有氯气和硫酸两种主要物料,氯气温度在冷却阶段一定.根据吸收的要求要控制硫酸的进塔温度,才能保证吸收效果,只有保证吸收效果,才能保证氯气中水分符合工艺要求.
,设备维修 2018-08-03回答
你说的那个不叫直接冷却,而应该叫氯水循环冷却法,直接冷却是将氯水直接排掉。对于其他的答复非常感谢!!!
,给排水工程师 2018-08-03回答
原帖由 雅虎第二 于 2008-5-22 20:06 发表 因为在我们这里,冬季需要对由浓硫酸罐打至泡罩塔的浓硫酸加伴热,保证温度在工艺指标范围之内,如果适当降低控制指标,有可能就不用开伴热,同时减少了硫酸的消耗。 查了一下资料:硫酸在84.5%的时候结晶温度达到了8.3度,在85%的时候结晶温度是7.9度,一般的话,干燥塔的硫酸浓度是75-80%我们的控制指标,这个时候如果泡罩塔的硫酸溢流到干燥塔的硫酸的浓度是在95%也是我们厂的情况,也就是说硫酸要在干燥塔里从95%降到75%,这要经过85%这个情况,如果不控温,局部过冷,硫酸很容易结晶,从而堵塞管道,所以不可能把温度制定的过低,另外氯还有9.6度时候的结晶出现,综合以上情况,一般的厂都把硫酸的温控定在12-15度,保证硫酸的吸水性,还要保证系统平稳运行!
,销售 2018-08-03回答
就是通过硫酸的温度控制氯气的出塔温度。
,设备工程师 2018-08-03回答
我查资料了,98%的硫酸的结晶温度为0.1摄氏度,75%的硫酸结晶温度为-41摄氏度。我提问的核心是能否在保证氯气不结晶的前题下,适当降低硫酸的控制温度?为什么是12——18摄氏度?由于硫酸吸水时还要放热,能否将指标改为最低8摄氏度?
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务