配电抽屉或者现场操作柱信号灯感应电很亮,有什么好办法?

如题,经历不少项目,感应电造成本该不亮的信号灯很亮,有什么好办法呢!备用芯接地、钢铠接地,哪些信号灯不容易受到感应电的影响呢 显示全部
5人参与回答
,化工操作 2018-05-21回答
备用芯接地目的是消除或者叫降低感应电压数值,更换耐感应的灯泡是提高抗干扰水平,这是两个好的办法,不明白你说的是啥意思,怎么和信号灯的故障率扯上了。
,仪表维修员 2018-05-21回答
我意思是led灯是不是门槛电压低,寿命长;灯泡式信号灯是不是门槛电压高,寿命短 led信号灯肯定比灯泡式指示灯寿命长一些
,给排水工程师 2018-05-21回答
我有亲身经历,备用芯接地,更换耐感应电压的高阻值灯泡。
,销售 2018-05-21回答
备用芯接地目的是消除或者叫降低感应电压数值,更换耐感应的灯泡是提高抗干扰水平,这是两个好的办法,不明 ... 我意思是led灯是不是门槛电压低,寿命长;灯泡式信号灯是不是门槛电压高,寿命短
,设备维修 2018-05-21回答
我有亲身经历,备用芯接地,更换耐感应电压的高阻值灯泡。 耐感应电压的高阻值灯泡后,信号灯的故障率是不是上去了
 
 