关于离心式风机和泵的启动问题?

离心式风机启动操作规程里,规定入口稍开约10%,放空全开。离心式水泵是入口全开,出口关闭。我能明白离心式水泵如果入口不开,会导致不起压。为什么风机要开10%,而不是全关呢?另外看有的同学说离心式风机启动时可以出口全关实现无负载启动,这个关闭入口和关闭出口到底从原理上讲有何区别? 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-22回答
没有区别,都是为了减少电机的启动电流,保护设备。
,中控 2018-05-22回答
出口全关就是循环,所以无符合 开得小点也是这个意思
,化工操作员 2018-05-22回答
离心风机入口开10%,放空全开启动是为了防止风机启动后流量太低喘振,离心风机出口全关启动,应该有回流阀全开,这时通过回流阀全开保证风机入口流量,保证风机最小负荷启动,同时保证风机启动后不喘振。
,设备工程师 2018-05-22回答
出口稍微打开10%,我似乎没有听说过,离心式空气压缩机出口是全开,进口缓慢打开的。
 
 