管道的蒸汽伴热管问题?

管道的蒸汽伴热管是不是每隔一段距离就要设置一个蒸汽接入点,如果很长的管道从头到尾就用一个蒸汽管线伴热,那么伴热效果是不是不好?谢谢 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
一定需要蒸汽伴热吗?
,设备维修 2018-05-24回答
我想知道凝结水怎么处理
,销售 2018-05-24回答
按理说是要经过计算的,如果一根伴热线不够,可以用两根伴热线。
,设备工程师 2018-05-24回答
理论上,是的 不知道楼主需要什么样的伴热,温度多少,距离多少,没有提出具体的要求,不好分析如何伴热的
,设备工程师 2018-05-24回答
理论上,是的 不知道楼主需要什么样的伴热,温度多少,距离多少,没有提出具体的要求,不好分析如何伴热的 ... 你好!我也正在设计一根伴热管道,在此请教:介质是60%(质量分数)的硝酸钙水溶液,含有酸不溶物,需要保持温度为60度,防止结晶。需要伴热,管道长约1500m,管径为dn150,请问是蒸汽伴管好,还是夹套好?是不是还得跟随着敷设一根蒸汽总管和一根冷凝液总管?具体怎么设置?
 
 