首页

U形管换热器水压试验问题?

U形管换热器为观察管头焊接质量,需用试验压环先做一遍管头水压试验,待合格后装上管箱以后还要再做一次壳程的水压试验,大伙认为这后一步的壳程水压试验是否可以省掉啊,因为做管头水压时壳体的主要承压焊缝已经承载试验过了,请大家提出自己的看法。 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
怎么能省掉呢,壳程试压是为了检测壳体内接管及壳体焊逢质量,管程的受压情况.
,工艺专业主任 2018-05-25回答
壳程水压试验应不能省掉吧,如果省掉,如何检查管箱上的焊缝强度呢
,工艺专业主任 2018-05-25回答
壳程水压试验应不可以省掉。
,设备工程师 2018-05-25回答
tube side 水压合格,不代表shell side压力试验合格, 因为,他们是独立的2个系统。 譬如,极端例子, shell 环缝焊缝未焊接,tube side 却可以水压试验 滴水不漏。
,应届毕业生 2018-05-25回答
学习了!
,设备工程师 2018-05-25回答
按gb151进行压力试验即可,无所谓省不省的。
,招聘顾问 2018-05-25回答
这就看两个压力是否一致了,如果一致是可以省掉一个的。
,化工设备专员 2018-05-25回答
1.一般的u形管换热器水压试验的步骤: 首先,要使用试压环进行管头与壳程的试压;试压合格后再安装管箱进行管程的试压,不存在二次试压壳程的情况。 2.u形管式换热器试压的三种情况: (1).正常的设计情况:管程设计压力不大于壳程设计压力,且不按压差设计,试压方法同上; (2).按管壳程压差设计的情况:试压具体步骤按gb151压力试验的方法进行; (3).管程设计压力大于壳程设计压力的情况:试压具体步骤见gb151压力试验。 3.依我所见,楼主所说的换热器试压过程应该属于按压差设计的换热器,所以先按压差检测管头,再将管壳程同时试压。
,设备工程师 2018-05-25回答
管头水压试验压力与壳程水压试验压力一致,且如楼主所说"管头水压时壳体的主要承压焊缝已经承载试验过了",完全可不另做壳程水压试验了.除非管板是按管壳程压差设计(通常是管程设计压力大于壳程设计压力的情况),图纸要求壳程保压进行管程水压试验的情况.
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务