首页

SIS中停泵的联锁,请问下面这个是本安型的么?为什么正 ...?

个人观点设计无误,当连锁条件满足时,触发停泵连锁信号,停泵信号在正常运行时就是常开点,连锁触发时,闭合5秒,再恢复,哪有人按住停止信号不撒手的,至于本安的解释,自己上百度查吧,这里用本安不太合适吧 显示全部
21人参与回答
,班长 2018-05-25回答
1、这种情况,是不是与继电器的类型有关系?请问有哪些类型的继电器,我们常用的黑马的、欧姆龙的
,化工主管 2018-05-25回答
回复23# 版主,大神说,您第二条有漏洞,我认为应该是“去电气停车信号一般是常闭触电,但是高压电机是 ... 不是啥大神,小菜鸟一个。这里的常开常闭是针对dcs侧的隔离继电器的触点而言的。 继电器线圈失电联锁,高压电机需要触点闭合才停车,所以是常闭触点。
,仪表维修员 2018-05-25回答
电气的联锁不是故障安全设计的,,和故障安全相反,谁家的电机时时刻刻带电啊,只能是启动的时候闭合。正常停泵信号就是常开,不带电。
,改性塑料销售高... 2018-05-25回答
这个联锁对吗?? 输入信号正常为1,联锁为0信号,那么要复位按钮的作用是什么?? 正常时,触发器输出为1信号,这时复位端无效,当输入端从正常转为联锁时,输入变0,触发器还是输出为1,没有输出给mcc信号,只有等操作工按下复位按钮才能给mcc信号。。这个逻辑不合适吧,应该是不对的。
,生产管理人员 2018-05-25回答
图中的现场过来的测量液位的仪表当然是要用本安的,而楼主说的触点则是仪表系统机柜间送给电气的用于停泵的干触点信号,从楼主的图中看来,正常时其出口是不带电的,即触点断开,常开;当触发时,出口继电器得电,触点闭合,当复位后,5秒,出口继电器断开,去往电气的触点断开,为下一次停机做好准备。 请参考。
,化工研发 2018-05-25回答
是否可以这样理解:正常状态常闭触点的意思是继电器线圈回路常闭,继电器输出回路(触点回路)选择常开;连锁时,线圈失电,触点闭合,电机停
,化工研发 2018-05-25回答
一般0联锁相对高一点,,,,,
,工艺专业主任 2018-05-25回答
输出到电气的信号一般有两种方式: 1、输出继电器直接接入到电气的二次侧回路中; 2、输出继电器先接入到电气的中间继电器,然后通过中间继电器的触点接入到二次侧回路中 第一种利用常闭触点接入 第二种利用常开触点接入
,工艺专业主任 2018-05-25回答
1、去电气的信号没必要是本安型的。 2、去电气信号一般是常开触点,但是高压电机是个例外。 回复23# 版主,大神说,您第二条有漏洞,我认为应该是“去电气停车信号一般是常闭触电,但是高压电机是个例外(高压电机是常开触点,闭合停车)” 您怎么看?
,销售 2018-05-25回答
输出到电气的停泵信号一般有两种方式: 1、输出继电器直接接入到电气的二次侧回路中; 2、输出继电器先接入到电气的中间继电器,然后通过中间继电器的触点接入到二次侧回路中 第一种利用常闭触点接入 第二种利用常开触点接入
,给排水工程师 2018-05-25回答
继电器同是有常开触点和常闭触点,根据需要选择相应触点;继电器都一样,只是触点多少问题,至少一个常开一个常闭。 触点就是两个靠着比较近的铜片,其中一个铜片有弹性,张力会使得它会和一个触点紧密接触,而分开的另一个触点则需要在电磁力的作用下才能接触上,称之为吸和。 你去现场找一个没用的拔下来看看就理解了。 取0和1的状态,你应该理解阀门事故开或者事故关吧。电气上用的开关状态和这个道理类似。 安全要求高一般正常使用中都是取1,要保持带电状况,比如控制煤气的气动阀门气路的电磁阀,一般是1,事故下(如停电,就关闭阀门),如槽罐液位停泵,取1,正常是0(不带电)
,给排水工程师 2018-05-25回答
回楼主:为啥r/s触发器和dt(延时停)同时使用呢? 1。rs对lsll有锁定作用,要按下reset复位按钮才能复位,否则触发器一直输出为逻辑1。 2。再看dt的功能,输入1,马上输出1立马发出停泵信号;延时5秒停,指dt在 输入为0 后开始倒计时,5秒后停泵信号才消失。 3。如果r/s不复位,输出一直为1,dt能够启动“倒计时”么? 如果是低压马达,实际上仪表给电气的是“允许启动信号”。因为dcs不复位,给电气的一直是“停泵长信号”; 如果是高压马达,电气不接受长信号,这个12楼已经回复了。 @jiaguoyun
,给排水工程师 2018-05-25回答
学习一下!向楼主学习。
,设备工程师 2018-05-25回答
2、大家见过最多停泵的联锁,触点情况是怎么样子的呢?
,研发工程师 2018-05-25回答
触点指的是什么,仪表的无源干触点
,设备维修 2018-05-25回答
1、去电气的信号没必要是本安型的。 2、去电气信号一般是常开触点,但是高压电机是个例外。
,设备维修 2018-05-25回答
关键是最后一个功能块的意义不明确,是延时通?还是5s的脉冲? 如果是后者,联锁时do信号断开五秒(该功能输出需要取反)
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
这个联锁对吗?? 输入信号正常为1,联锁为0信号,那么要复位按钮的作用是什么?? 正常时,触发器输出为 ... 对着呢,我看错了,没注意输入有个取反
,给排水工程师 2018-05-25回答
楼主的意思应该问是不是故障安全型的,本安这个术语不是用在这样的场合,那是本安仪表、本安系统等。至于停泵联锁怎么接,我们的接法是正常情况下停泵信号为1,继电器得电,常开触点闭合,泵是运行的。联锁产生时,也可以是一个操作人员给的按钮信号,停泵时信号为0,继电器失电,常开触点断开,一样可以停泵。
,销售 2018-05-25回答
1、sis中停泵的联锁,请问下面这个是本安型的么? 如楼上某位所言,本安型不准确,应该是“故障安全型”吧 2、为什么正常时触点是断开的,触点指的是什么?仪表的无源干触点?? 为防止说错了误人子弟,我就不回答了……这两条问题,下面这个帖子的4、18、26、27、30、31楼应该可以让楼主得到答案了,如果还不能,或者又有新的疑问,我再请大神来解惑,好不好? https:///forum.php?m ... ;page=2#pid13906485
,化工研发 2018-05-25回答
1、sis中停泵的联锁,请问下面这个是本安型的么? 应该是本安的,(本质安全的)。输入,1为正常0为故障,线路有中断时即为0,所以安全;输出应该是选择常闭触点(没看到继电器,应该是do点直接输出,那也有常开、常闭的),正常带点,这时输出给电气的回路不通,联锁时失电5秒钟,即送电磁的回路信号通、有电,电机停,(5秒是对电气设备的保护),这就是说sis故障、失电时,触点自然闭合,停止信号送出。 2、为什么正常时触点是断开的,触点指的是什么?仪表的无源干触点?? sis系统一般设计为带电正常,失电故障,所以选择常闭点,带电正常时断开。触点吗,没看到有继电器,应该是do卡自带(有继电器和晶体管两种)。一般卡件都不外供电的,回路串dc24v,防止电气串电,一般再用继电器隔离。 个人观点。呵呵呵呵
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务