首页

SIS系统上连锁的值要不要在DCS画面上显示?

比如液位低低连锁是在SIS系统上执行,但在做组态的时候要不要在DCS画面上做? 显示全部
10人参与回答
,研发员 2018-08-03回答
可以显示,但是不要做可修改变量,可以做sis的单独画面,或者是做在模拟量的柱形图上
,水性漆工程师 2018-08-03回答
在我们这儿是工艺决定
,给排水工程师 2018-08-03回答
让工艺确定。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
个人觉得可以的话在dcs上边能显示的话,还是有好处的。
,设备维修 2018-08-03回答
肯定要做的啊,dcs看起来更方便。
,设备维修 2018-08-03回答
没有必要。在未达到连锁之前,应该在dcs上有报警的。而且这些关键的连锁值工艺的应该很清楚的,没必要挂在d ... 可能dcs的液位计和sis的液位计的零点和量程不一致。最周全的办法是查设备图纸,将sis的连锁值换算成dcs液位下的hh或者hhh报警值,这样比较好,但是工作量增加了
,化工研发 2018-08-03回答
做不做显示是工艺决定的,工艺觉得有必要你就做上,也没什么工作量的,就是做个显示,反正是通讯过去的,比画流程图简单多了。
,设备工程师 2018-08-03回答
我看過的都是有在dcs畫面上顯示 實際操作的還是現場操作員,當有警報發生總不能要求盤面人員再去翻相關連鎖的文件 所以畫在dcs畫面是有它的好處的
,化工研发 2018-08-03回答
各有各的好处吧,还是将sis连锁值显示在dcs上,但是如果工艺人员不是很清楚的话,会比较麻烦 我们厂就是这样的
,电仪主管 2018-08-03回答
没有必要。在未达到连锁之前,应该在dcs上有报警的。而且这些关键的连锁值工艺的应该很清楚的,没必要挂在dcs画面上。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务