首页

差压变送器调零不好使?

就地一个测量压力的变送器,零点票了,用手持器调零,画面出现一排英文 然后就出现是与否的选项,当时也看了下限0,上限200,也试了变送器上面的调试按钮,也不好使,是不是传感器有问题了 显示全部
10人参与回答
,设备维修 2018-08-03回答
不晓得楼主说的出现一排英文是刚刚接上去就出现的 还是在调零的过程中报警的 如果是刚刚接上去 可能是手操器两端的线没接好 如果是调零的时候报警一大半就是操作失误 检验传感器的好坏如果走的是没有腐蚀的介质直接用嘴吹吹气看看表头以及手操器的显示压力就晓得了 这年头压变这块质量都不错 我的客户基本在仪表这块没有什么问题几年之内
,工艺专业主任 2018-08-03回答
do you wish to zero input and try again? 1yes 2no 显示的是这个 ,我确定操作没有问题 ,因为不是第一次调试 而且当天同一时间调试了14个变送器 就这一个有问题 反复调试都不好使 ,这个变送器零点飘了+25pa,当时没调过来,但是在电脑上曲线算正常也没管 ,过了几天 就不正常了 只好换了一个变送器,变送器一般不会坏,但是正不知道是什么原因
,工艺专业主任 2018-08-03回答
额,一排英文说的是啥? 没仔细看看吗? 是否是调零点。
,设备维修 2018-08-03回答
如果可以,先换一个变送器看看,虽然说变送器一般不会坏,但是也有坏的时候,碰巧碰上了就是这样了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
智能变送器应该有智能检测。可以诊断下那里有问题。用的hart通讯协议? 检测了 不好使 ,是这个协议
,机修 2018-08-03回答
额,一排英文说的是啥? 没仔细看看吗? 是否是调零点。 在底下呢 回复错了
,销售 2018-08-03回答
如果可以,先换一个变送器看看,虽然说变送器一般不会坏,但是也有坏的时候,碰巧碰上了就是这样了 嗯 ,已经换了个好的
,设备工程师 2018-08-03回答
智能变送器应该有智能检测。可以诊断下那里有问题。用的hart通讯协议?
,设备维修 2018-08-03回答
在调零时会出现3次ok确认,都确认后 就出现了上面我回复的英文,操作不会有问题 ,当然 旁边也有两个仪 ... 嗯 ,已经换了个好的
,化工研发 2018-08-03回答
不晓得楼主说的出现一排英文是刚刚接上去就出现的 还是在调零的过程中报警的 如果是刚刚接上去 可能是手 ... 在调零时会出现3次ok确认,都确认后 就出现了上面我回复的英文,操作不会有问题 ,当然 旁边也有两个仪表工,都试过
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务