首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题243
生物医药
问题220
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
透平机故障报警?
回答
关注
已关注
透平机故障报警?
PM2. TI2583这个
温度表
是测哪的?它很重要,因为它的BAD报警才出现了一系列问题,这个温度应该和
透平机
直接联锁的 ... 电机的U、V、W三相中的W相。呵呵。
显示全部
关注问题
已关注
回答
0条评论
邀请回答
分享
复制链接
微信扫一扫
举报
橘子清茶
登录
后参与回答
登录
后参与评论
你可以邀请下面用户,快速获得回答
14人参与回答
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-08-03回答
根据您的描述,透平机显示ti2583 bad 报警,导叶全关 ,辅助油泵启动。这就表明氯压机已经进入联锁停车模式。但未停机,不知道是否检查dcs侧输出去mcc的继电器是否动作,或者说mcc侧是否有问题? 另外根据描述,最终是在现场停止的氯压机。假如我没有猜错的话,应该是按下了现场控制盘上的紧急停车按钮。因为根据氯压机德国厂家的设定,现场控制盘上紧急停车按钮有两路触点,一路常闭触点去dcs,另外一路去mcc串进高压电机的二次回路中。这就可以解释为什么dcs没有联锁停止氯压机,而现场可以停止。 我想逻辑应该问题不大,应该检查dcs的输出及mcc。
5
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-08-03回答
ti2583这个温度表是测哪的?它很重要,因为它的bad报警才出现了一系列问题,这个温度应该和透平机直接联锁的,而透平机没停下来,说明这个联锁有问题。电槽停了而透平机还不停,说明电槽与透平机的联锁也有问题,个人认为透平机的联锁都没有起作用。
7
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
空心
,化工设备专员
2018-08-03回答
感觉像是氯压机联锁出了问题。。按照描述导叶全关,辅助油泵启动,氯压机应该是在执行停机步骤,但不知为何 ... 停车后调试一下 先启动透平机,然后投八台整流器连锁。透平机还是不停。后来仪表工程师把连锁关系重改了下。第二次调试正常。但仪表工程师也v不和我们讲。开事故分析会时 分析到最后说是程序问题
6
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
懂还是不懂我
,给排水工程师
2018-08-03回答
您所说的ti2583 bad 报警,导叶全关,是否指的是一个温度指示报警? 是哪个温度?供油温度还是轴承温度?前 ... 连锁一直投在上面的。透平机不连锁 。还有辅助油泵启动不是因为油泵压力低。温度报警是w线圈温度报警
8
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
呆呆.
,工艺专业主任
2018-08-03回答
感觉像是氯压机联锁出了问题。。按照描述导叶全关,辅助油泵启动,氯压机应该是在执行停机步骤,但不知为何没有停下来。。另外整流停后都不能让氯压机停下来,那这个联锁还真是要查一下。。 还有这个联锁你们开车前试过吗?有没有问题。。 出现这种情况现场赶紧按急停按钮吧
6
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
贤惠
,副矿长
2018-08-03回答
您所说的 ti2583 bad 报警,导叶全关, 是否指的是一个温度指示报警? 是哪个温度?供油温度还是轴承温度?前轴后轴? 你这个透平机导叶和 ti2583 bad 报警 有连锁?为什么会导致导叶的全关? 还有一点能连锁启动辅油泵的话,我猜想这个 ti2583 bad 指的是供油 温度,供油温度远传坏导致报警,接着供油压力低导致辅油泵启动。 既然导叶全关肯定导致电解槽出口压力升高 为什么非要等到了出了问题再去投透平机的连锁?想要紧急停车为什么非要投联锁?现场有没有紧急停车的开关? 希望有专家来关注这个问题
2
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
youaremyhear
,设备维修
2018-08-03回答
应该彻底检查透平机连锁系统,否则会出现大的事故,建议停下来仔细检查。
6
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
Zj
,工艺专业主任
2018-08-03回答
2011年我们公司也是出现透平机导叶出现问题,回流6b59-1全开。导致氯气泄露,当时影响还是蛮大的,看来这个是不可避免的了,德国鬼子的东西也会有出故障的时候,大家以后要小心。
2
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
气质.
,工艺工程师
2018-08-03回答
那你们在开车前 一定要再确认连锁得保证连锁能起到作用 不然连锁就白设置了 也达不到保护设备的作用了
9
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
爱我别走那行
,设备工程师
2018-08-03回答
上个星期,我公司遇到这样一种情况,透平机显示ti2583 bad 报警,导叶全关 ,辅助油泵启动,但是透平机不连锁,导致电解氯气氢气压力最高升至41kpa.45kpa。我手动连锁电槽,当全部连锁后 ,透平机还是不停。八台槽与透平机的连锁投在上面。氯氢工段压力最高升至18.9kpa .我通知氯氢中控透平机dcs紧急停车,试了两次 ,仍然未停。最后现场手动停透平机。为什么会出现透平机停不下来的情况,是不是里面的连锁逻辑关系出了问题?求教!!!
8
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
孤城病女.孤街
,给排水工程师
2018-08-03回答
用国产的吧,不比德国的产品差。
4
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
青灯古酒白衣
,设备维修
2018-08-03回答
透平机停不下来 要查dcs记录,首先要判定ti2583 bad 报警这个信号是否是真实故障造成的报警;如果是真实故障报警,再查报警后是否有连锁信号发出,如果没有连锁信号发出,那可能在连锁逻辑上可能有缺陷,如果有信号发出,继续查是否是执行信号未被接收,或者接收后执行机构未动作;在深入下去,连锁执行机构缺失或者失效。。。。。。
9
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
书生狐妖
,给排水工程师
2018-08-03回答
连锁一直投在上面的。透平机不连锁 。还有辅助油泵启动不是因为油泵压力低。温度报警是w线圈温度报警 辅油泵的启动是操作工启动的?为什么要启动辅油泵?w线圈指的是透平机电机线圈么?像你这种情况,我们透平机没有出现过。
4
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
训乖
,应届毕业生
2018-08-03回答
电机w相温度高报警还是高高联锁?因为会感觉电机并没有停止,而透导叶全关,辅助油泵启动表明透平确实是联锁停机了。会不会是这么个情况,你们的透平设定的电机w相联锁只是高报值,而高报是不会导致电机停运的。个人见解,呵呵。
5
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
登录
后参与回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇...
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光...
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应...
0个回答
问题索引:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务
请填写举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他