首页

关于导压管防堵的措施?

测量介质中含有粉尘,压力表压力变送器的导压管应该如何处理? 显示全部
9人参与回答
,品质工程师 2018-08-03回答
定期排,或者加反吹装置 没做过反吹装置,请问我是不是应该在安装压力表时在导压管上做个三通阀门留着反吹用?
,化验员 2018-08-03回答
最好用反吹法!
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
导压管安装过程时,尽量短。这样防止中间接头较多,不好维护 增加反吹系统,需要增加部分导压管/反吹部件(包含限流限压孔板等)具体的可以问问设计或生产管阀件公司 也可以采用毛细管膜盒压力变送器。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
可以改用远传膜片压变,
,给排水工程师 2018-08-03回答
有专门的防堵取样器,结构有点类似斜三通,而且导压管安装在符合要求的前提下尽量短。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
取压点采用防堵取样装置 在变送器底部增加反吹扫管路就可以了
,设备工程师 2018-08-03回答
没做过反吹装置,请问我是不是应该在安装压力表时在导压管上做个三通阀门留着反吹用? 是的,还要控制反吹流量,你百度一下,反吹系统的具体安装要求
,销售 2018-08-03回答
为什么不用远传隔膜压力变送器呢,价钱上贵不了多少,但是以后安装维护都比较方便,测量也比较准确
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
缩短导压管长度,
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务