首页

配电求助:三台变压器?

某厂家有三台变压器。一台1000KVA,一台325KVA,一台30KVA。做配电图其中一台导热油泵150KW。还有2.2KW泵4台,4KW泵3台,5.5KW两台,7台4KW。两台30KW。这个怎么分配啊?变压器一开一备。小的变压器厂家说做照明用。我从变压器引出380V线以后到铜牌。可是那台150KW的怎么办呢?请各位盖德帮忙。谢谢诶。 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
正如上图所示,变压器来的线到铜母排,然后分到各ggd柜子。可是导热油炉我认为不能挂到上边,最起码不能在这条线上。我上面来的那条线选的vv3*240+1*185
,工艺工程师 2018-08-03回答
双变压器并列运行是双母线么,还是单母线分断,能同时在同一母线上运行么?两台变压器的容量有什 ... 不是双母线,是单母线分段运行。容量最好相同。
,设备工程师 2018-08-03回答
一台325kva没有这个规格,应该是315kva, 150kw必须上软启动,就是1000kva的变压器直起都费劲,如果上了软起用1000kva变压器带动所有负荷没有问题。照明不需要分开,如果非要分开就用30kw的变压器带照明吧,有点浪费。导热油炉是个二级负荷。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
回复 2# 帅的掉渣 我知道最大的那台肯定可以。可是从变压器碱ggd怎么分呢?大概要进两根线吧。一根只能带导热油炉。一根带其他ggd柜子。可能导热油炉要单独一台ggd了。
,化工研发 2018-08-03回答
315kva变压器的容量可能不够带全部负荷的,没有办法做一开一备,只作为导热油的备用还行
,给排水工程师 2018-08-03回答
单母线,不用分段很多地方这样做过,主要是针对负荷变化比较厉害的企业,两台变压器的容量不要超过3:1,接线组别完全相同。
,设备维修 2018-08-03回答
简单 ,变压器的进线到母线采用多个开关也就是说三台变压器公用一段母线,但是首先你要查一下 短路阻抗和接线组别,以及连接时候要注意相序,这样如果带大负荷时候可以投用1000的也可以和315的进行并列,但是30的不能用,超过了规定范围,如果检修的时候可以通用哪个30的或者315的。
,化工研发 2018-08-03回答
额定负载241.8kw,241.8/(315x0.9)=85.29%,可以带全部负荷,尽量少增加备用回路,以免变压器超载运行。ggd装机容量不要过高。150kw的导热油泵加软起,其余泵加综保或者热继电器。双回路电源,1000kva变压器带全部负荷,315kva作为备用变压器,也可主母线分段运行。i、ii段互为备用,自动投切。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
简单 ,变压器的进线到母线采用多个开关也就是说三台变压器公用一段母线,但是首先你要查一下 短路阻抗和接 ... 双变压器并列运行是双母线么,还是单母线分断,能同时在同一母线上运行么?两台变压器的容量有什么要求啊?
,设备工程师 2018-08-03回答
楼主的精神很可嘉。但是这个设计没必要这么费劲。谁的孩子谁抱。 你只需要告诉甲方你需要270kw(台数少,计算负荷没法小)的负荷就可以。315的也带不动,直接跟甲方在1000的变压器出线上要个630的开关就可以了。你这边常规设计就是了。 150的导热油泵,根据实际情况确定需不需要软起,个人建议没必要软起。一般都不频繁起制动,容量也满足要求。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务