首页

封头开孔补强?

首先明确你的“开大孔”是否指超出GB150范围,如不是按6楼;如是,按3、4楼.另外2楼的压力面积法因国家不承认,也只能参考。 显示全部
15人参与回答
,设备维修 2018-08-03回答
能说一下你的设备到底开多大孔就好多了啊!
,项目文控 2018-08-03回答
如果确实属于大开空计算 要用有限元数值模拟 并参照jb4732给予强度评价
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
呃··· 你设备很大?开孔很大? 直接sw6计算有什么不妥当的嘛?
,设备工程师 2018-08-03回答
如果是压力容器可以用sw6进行计算,封头类型中有球冠形封头,和一般椭圆形封头计算方法一样
,水性漆工程师 2018-08-03回答
可以参考hg20582中的大开孔的补强计算
,工艺专业主任 2018-08-03回答
3000mm的球冠形封头,开19个φ415的孔。排布为1、6、12三圈,按我考虑应该算大开孔了。我自己理解应该用有限元分析设计。
,设备工程师 2018-08-03回答
3000mm的球冠形封头,开19个φ415的孔。排布为1、6、12三圈,按我考虑应该算大开孔了。我自己理解应该用有限 ... 那最后您是怎么计算的呢? 很期待您的答复,我最近也遇到类似的问题,dn1900 开三圈洞,最中心内径为350,第二圈四个孔,内径为275 第三圈8个洞,内径为275 我这种情况该怎么计算呢?
,工程设计 2018-08-03回答
ansys有限元分析或者压力面积法计算或者可以参考asme上的大开孔补强计算
,工艺专业主任 2018-08-03回答
平盖厚度计算时有大开孔补强计算,那球冠形封头存在大开孔时该如何计算?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
大开孔应使用有限元法计算
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
压力面积法适用:1.开孔内径与壳体内径之比超过gb150的范围,但不超过0.8。 2.适用内压圆筒形壳体、球形壳体的圆形开孔补强。 3.接管与壳体应采用全焊透结构,接管与壳体连接内外壁应避免尖角过渡,而采用圆角过渡。 4.接管、壳补强件的材料其常温屈强比应满足σs/σb ≤0.67。应避免采用标准常温抗拉强度下限值σb> 540mpa的材料,如要采用,须在设计和检验等方面作特效考虑。 5.接管、壳体、补强件之间的焊缝应进行无损探伤。 6.此补强方法不宜用于介质对应力敏感的场合。 7.大开孔应避免用于可产生蠕变或有脉动载荷的场合。 gb150和大开孔解决不了的问题: 1.包括有限元法在内的应力分析 2.验证性实验分析(如实验应力分析、验证性液压试验) 3.用可比的已投入使用的结构进行对比经验设计。
,仪表维修员 2018-08-03回答
可以采用hg20582中的压力面积法计算。
,设备维修 2018-08-03回答
可以考虑运用有限元法。
,仪表工 2018-08-03回答
根据gb150.3中定义,开孔最大直径在等面积法适用范围。是不是应该按壳体多个开孔联合补强来计算?
,销售 2018-08-03回答
首先明确你的“开大孔”是否指超出gb150范围,如不是按6楼;如是,按3、4楼.另外2楼的压力面积法因国家不承认,也只能参考。 楼上回答的很明确。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务