首页

跨静电接有什么用处?

管道上装的跨静电接有什么用处,为什么要用铜线连起来,用铁丝行不行? 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
为什么是5个螺栓以上的法兰?
,Sales 2018-08-03回答
用铜是因为铜的电阻相对是较小的,铁的电阻大,若是不锈钢管,用铁的容易造成电位腐蚀生锈。 为什么是5个螺栓,这个是经过工程测试并获得工程认可的,规范上很明确
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
静电跨接使用的条件是易燃易爆物料管线法兰处,是为了防止螺栓生锈、法兰面生锈或者其他原因造成法兰处不导电,静电累积发生危险。 只要设备流通的是易燃易爆介质,都须要防止静电积聚,管道连接5个螺栓以上的法兰且电阻小于0.03欧的可不跨接:用金属或石墨垫片的法兰且电阻小于0.03欧的可不跨接,反之,仍须跨接.
 
 