首页

循环水系统必须加酸来控制PH吗?加酸有什么好处?如何控 ...?

我公司的循环水系统较小为开式循环,水池有效容积300m³,系统保有量400m³,补水为软化水。公司无专业人员管理也没用水质检测设备。 目前循环水控制是每天定时排污5吨水,补水30吨,缓释阻垢剂杀菌灭藻剂定量加入1500ml左右,未加酸控制过,请专家指导这种控制方法长期下去会系统怎样?不加酸是不是水PH一直升高?现在冷却塔百叶上面全是白碱,是水PH高造成还是加药加的?论坛看到加硫酸控制PH,请问加硫酸的好处及用量控制? 附水质报告 水样名称 PH: 电导率(uS/CM): 总硬度 (以碳酸钙计,ppm): 总碱度 (以碳酸钙计,ppm): 钙硬度 (以碳酸钙计,ppm): 氯化物(ppm): SO4² 总铁(Fe, ppm): 6月10日 自来水 7.56 841 345 177 224 2.45 8月11日 自来水 7.67 1150 475.38 246.82 298.24 62.79 120 水池水 8.82 3100 1190.95 552.09 712.57 265.11 614.4 9月16日 自来水 7.52 927 432 272 71 水池水 8.96 5440 2511 498 677 10月20日 自来水 7.47 901 476 260 71 水池水 9.06 3050 1276 453 393 11月24日 软化水1 7.47 994 0 306 71.3 软化水2 7.49 918 0 260.7 64.2 水池水 9.29 2640 713 532.7 303 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
从水分析数据来看,可以肯定你们补充水不全是软水,大部分是自来水,不然水质没有这么大变化,如果在补充水全是软水,系统的ph值只会小于7,因为在开式系统中,循环水要用空气来冷却,带走热量,空气中有co2,会溶于水中,从而使水变成弱酸性,我厂的补充水全是软水,为不让水形成弱酸性,还要用碱来调节ph值,水质情况远好于贵厂的情况,试着把补充水全换成软水,不要用自来水补充,就能解决你所说的问题了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这水质碱度和硬度太高了。很容易结垢的,,加酸更容易造成系统的腐蚀速度。。。建议贵公司对循环水多重视一下,寻找专业水处理公司给分析一下,选择适当的阻垢剂。我厂用的是天津的药剂,还有专门的技术人员在现场每天对水质进行观察。
,给排水工程师 2018-08-03回答
请问当前你们使用补水的是自来水还是软水? 为什么6月10日到10月20日所列的自来水的水质都不一样?你们所用的自来水是不是就是中水(企业污水或者市政污水处理后的水)?自来水的水质变化真的很大,太不稳定了。而且通过这段时间的水质报告,可以看出,该系统已经结垢非常严重,钙流失也很严重,甚至出现了镁离子的流失。建议加酸和降低浓缩倍数,浓缩倍数最好别超过4倍。但我还是建议不加酸,可将浓缩倍数控制在2.5倍。日排污量和补水量也就增加10吨左右。虽然排污量多一些,但能减少加酸误操作带来的损失。 11月24日的系统是使用的软化水,这和上面的数据的系统的关系是怎么样的?是两个不同系统还是同一个系统,只是将补水换成了软化水呢?另外,为什么软化水中没有硬度,而水池中却高达700多呢?
,给排水工程师 2018-08-03回答
,销售 2018-08-03回答
最好把贵厂的补水的水质报告说一下。 系统不加酸,ph也不会一直上涨,尤其是使用石灰软化的补水。该类补水由于在被石灰软化后ph很高,在浓缩过程中会出现ph急剧下降,然后随着浓缩倍数的提升ph缓慢上升,但最高不超过9.0. 补水为软化水,请问是以何种方式软化的,加石灰吗?如果补水的硬度很低的话,这时候循环水系统结垢倾向应该很低,以腐蚀为主。 每天排污5吨,补水30吨,此时浓缩倍数应该为6左右。百叶窗上有白色碱性固体,应该是系统结垢。建议降低浓缩倍数,提高排污量。 另外,由于该系统很小,建议不加酸,因为在加酸过程中,一旦出现疏忽,会导致整个循环水系统被腐蚀,得不偿失。建议降低浓缩倍数、提高排污,如果还是解决不了,可以更换阻垢剂。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
低碳节能的根治循环水生垢,生锈,生菌,生藻的方案讨论 低碳节能的根治循环水系统生垢,生锈,生菌,生藻的方案讨论“罗德斯尔”循环水优化设备 产品原理主控板发出低压高频电解信号,通过电极产生比磁石式电磁线圈高10000倍的低压高频波,使水体产生电气分解,将水的活...
显示全部
,设备维修 2018-08-03回答
同意4楼说的,碳酸钙太高了,换热设备和管道容易结垢,百叶上的白碱就说明了,建议还是加硫酸去控制,还有就是增大排污量,
,工艺专业主任 2018-08-03回答
试试物理处理方法也许可以解决。深度探讨,加我qq
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
你们的ph和总碱太高了,再这样运行下去设备会被结垢堵塞的;加硫酸主要是控制ph和总碱,防止过高造成结垢严重,一般ph控制在7.8-8.3之间,总碱控制在150-350之间,这样在加入定量的阻垢剂,可以使设备少结垢。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务