8人参与回答
,水处理工程师 2018-08-03回答
考虑应该是防火围堰,围墙分为防火围堰和溢流围堰两种。
,销售 2018-08-03回答
我们暂时没有围墙,只有铁栅栏,
,工程设计 2018-08-03回答
安全要求 还是请专业人员解答 真有事故发生 围墙的作用有多大啊
,设备工程师 2018-08-03回答
没听说气柜要设围堰,我个人认为围堰主要预防液态危险化学品泄漏,而气柜盛装气体,楼上说设200mm围堰,太矮了也起不到什么作用。
,销售 2018-08-03回答
我们的做法是在距气柜30米设1。5米高的铁栅栏、并在气柜明显处设置警示牌。作用:禁止无关人员进入气柜30米范围之内。
,软件工程师 2018-08-03回答
我单位的气柜没有围墙。安全规程上没有明确要求。气柜中是气体,设围墙是没有用的。设一个200的围堰就可以了。
,设备维修 2018-08-03回答
没有见到规范中有要求设围墙的,我们经常做的是设200mm高的围堰,和气柜外壁的净距大概3米左右。
,化工研发 2018-08-03回答
《工业企业煤气安全规程》(gb6222 -2005)第9.1.1.1条:“......煤气柜周围应设有围墙,消防车通道和消防设施,柜顶应设防雷装置。”; 本条看起来不适用于合成氨企业,但安全检查确实提到了这一条,并且有好几人次提出,不知是地区不同,要求有差异,还是别的原因。
 
 