国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通 ...?

石化规对罐组防火堤、隔堤的储罐量有要求,但也没说要单罐单堤。 68号里面好像说“未经正规设计的”,要是全部企业都这么做,又要闹翻天了。感觉有点乱搞 显示全部
17人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
现在真不知道设计应该按照什么标准作了,我们前几年曾经做过一个不大的化工罐区项目,刚开始按照建规做的,安全专篇审查时安监局不同意(专家都没有表态)要求按照石化规做,我们按照意见改了才通过。可是在施工图报消防时,消防部门又不同意,说要按照建规做,我们没办法只有按照建规重新布置,又担心安监验收过不了关,只有结合石化规和建规一起考虑。这样做下来只有企业倒霉,只好减储存量和品种了。在项目报规划时,规划部门死扣容积率0.6-1,怎么解释都不行,只有做2份总图,一份假的报规划,一份报消防和安监。现在做设计真的很难。
Hug
,销售
2018-08-03回答
我转一个帖子吧,之前我也就这个问题讨论过。 https:///thread-1324501-1-1.html
,设备工程师 2018-08-03回答
应该不会这么执行吧,现场企业哪有地一个罐一个堤啊。仅按这个通知做的话,不知有多少企业要整改呢?我感觉 ... 国家安全监管总局定于 2014 年 7 月至 12 月集中开展化学品罐区安全专项整治, 确保各项措施尽快落实到位。各有关企业和地区要根据本通知的七项具体要求,结合实际,进一步细化措施,逐项进行集中排查整治。企业要切实落实主体责任, 2014年9月30日前完成自查整改工作, 并形成书面报告,报当地安全监管部门。各地区要采取明察暗访等方式对本通知落实情况加强监督检查,及时督促企业认真开展整治工作,各省级安全监管部门要于 2014 年 11 月 30 日前 将本地区专项整治情况书面报告国家安全监管总局。 等等看各地安监局怎么处置,已经有安监局给我方集中培训,让我们设计按照此要求来。
,化验员 2018-08-03回答
我转一个帖子吧,之前我也就这个问题讨论过。https:///thread-1324501-1-1.html 事情的后续能给我介绍下吗?你们下半年的储罐设计是否参照这个安监规定。目前我方设计的项目未按此规定设计。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
根据规范要求 设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。 确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用 。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。
,设备工程师 2018-08-03回答
国家安全监管总局定于2014年7月至12月集中开展化学品罐区安全专项整治,确保各项措施尽快落实到位。各有关 ... 明显就是行政法规超出设计标准,安全设计时严格要求没有错,但这种不讲设计标准一味求全责备的行政法规,就是乱搞。现在单罐单堤,那再往后出事了是不是又得强制增加防护距离,真以为每个企业都是国企,都可以有那么大的占地面积,花老百姓的钱一点愧疚感都没有。
,设备工程师 2018-08-03回答
国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知安监总管三〔2014〕68号中明确提到要“单罐单堤”,根据惯例应该照此执行,但该通知未对可燃液体储罐的定义和其他辅助要求(防火间距等参考何种标准)进行界定,大家怎么看啊?
,工艺工程师 2018-08-03回答
关键是有的地方还要求容积率,要命,化工厂,要什么容积率……
,设备工程师 2018-08-03回答
应该不会这么执行吧,现场企业哪有地一个罐一个堤啊。仅按这个通知做的话,不知有多少企业要整改呢?我感觉有的文件看看就行。按这个要求我公司最少要建8个一罐一堤的。可是上级安监来检查也没说让整改嘛。
,设备工程师 2018-08-03回答
安监局又开始瞎胡闹了,单罐单堤?是只作隔堤,还是每个罐子做防火堤?,是不是要求每个单堤都要满足和罐壁以及容量的要求?都不给出具体的要求,那么设计的人到底按照什么标准来做了?都没有明确的说明。现在已经有厂家来询问说安监局要他们整改,他们不知道如何整改,我们也不知道,只好要他们按照当地安监局要求咋说咋改。对于安监局的这些做法彻底无语。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
石化规对罐组防火堤、隔堤的储罐量有要求,但也没说要单罐单堤。 68号里面好像说“未经正规设计的”,要是 ... 之前盖德看过这个帖子,可是那时候说的是内蒙的安监,现在是国家安监总局了,就看各个地方的解读。11月30日之前见分晓
,技术开发工程师 2018-08-03回答
单罐单堤的要求最早在76号文中就有了朦胧体现,见第17条。到68号文具体化了。在我们这,安监局明确要求按68号文执行!九月十九日央视一套焦点访谈节目在报道长春城区油罐问题时,屏幕上出现消防部门的意见,说不单罐单堤设计,一旦泄漏引发火灾,就火烧连营。
,设备工程师 2018-08-03回答
单罐单堤已经在执行了,目前东北沿海几几年在建得的正规罐区都是单罐单堤,多个储罐为一个罐组统一外围大的防火堤,内部每个罐独立隔堤型式。一些原有罐区的储罐也按上述型式增设罐组内隔堤。 还有楼上的“真以为每个企业都是国企,都可以有那么大的占地面积,花老百姓的钱一点愧疚感都没有”有点偏激了
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
,Sales 2018-08-03回答
“国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三〔2014〕68号) 二、进一步加强化学品罐区安全管理工作 (一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。……” 各位大虾解答一下,以上安监总局规定是不是所有储罐均应该设置超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施? 有没有同仁遇到过同样的问题?现在业主提出来,要求我们设计全改,因不敢跟安监局顶,鸡蛋碰石头啊!
,设备工程师 2018-08-03回答
单罐单堤已经在执行了,目前东北沿海几几年在建得的正规罐区都是单罐单堤,多个储罐为一个罐组统一外围大的 ... 越来越严格之后火灾间距的扩大也不排除是一个安监手段,现在拿地审批这么难,企业为了罐区占地增大,难免会增大投资。合理设计,安全管理才是重中之重
,软件工程师 2018-08-03回答
单罐单堤的要求最早在76号文中就有了朦胧体现,见第17条。到68号文具体化了。在我们这,安监局明确要求按68 ... 恩 这边安监局也是安排我们集中学习,领会精神,按安监局要求设计,这次比较重视
 
 