首页

关于循环水水质调节及上回水压差如何调节?

1、各位盖德就目前新鲜水补水水质为:ph 8.38 氯化物156.48 硬度341.23 碱度238.46 钙94.95 循环水水质为:ph 9.01 氯化物423.64 硬度1005.96 碱度549.01 钙271.53 单位都是mg/l 这样的数据目前系统现在已经结垢了。如何在药剂上调节能减小结垢的速度,当然这必须也得加大排污量。 2、目前系统循环量为18963.3 上水压力0.4兆帕 回水压力0.32兆帕,如何能够加大系统压差? 现在上凉水塔的阀门未开完,开度25%;泵出口阀DN1000的蝶阀开度为25%左右。现泵出口不能在开大,开大后电机超负荷。请各位盖德能给咱说一下这样的水质、压差、如何调整? 显示全部
7人参与回答
,仪表工程师 2018-08-03回答
这么高的镁硬,有没有化验sio2的指标啊
,销售 2018-08-03回答
补水硬度碱度偏大,建议和水稳剂服务商讨论一下,调整水稳剂配方的阻垢分散能力,或者加酸调节运行。或者对补充水进行软化处理。 “加大压差”?你是不是希望冷却水流量增大? 是不是由于结垢问题,导致换热效率下降,因此考虑增加流量来解决?如果是这个原因的话,增加流量是不能解决问题的。 目前你的泵的电机电流达到上限,说明泵的运行工况(流量和压力)都已经达到极限,此时,管道阀门开大的方式不合适,至于切削叶轮,泵的扬程会大幅度下降,流量也会下降的,需要核算一下。另,冷却塔也有最大冷却水进水量的限制,也请注意
,设备维修 2018-08-03回答
泵的设计扬程可能偏高,这样限制了出口阀的开度,否则超负荷。建议你把泵的叶轮进行切削,或者重新制造叶轮。花不了多少钱,这样可以把泵的扬程降下来,在相同流量下,泵的负荷与出口压力就降下来了,再把泵的出口阀开大,把循环水上塔阀加大,降低进回水压力,循环水流量增大。这样就实现了降低泵的电耗以及换热器环热效率的优化。当然,循环水水质要保证好。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
补水水质较差,建议进行初步处理,增加反渗透或者离子交换设备,以保证部分补水水质良好,一般情况下不必刻意提高循环水系统压差,如你厂循环水压差太小,循环水在换热器内流速过慢,有可能导致换热器腐蚀和结垢加剧。降低回水压力,刻意适当开大回水上塔阀门,增加循环水流速和流量,但压差增加循环水对填料的冲击可能加剧,导致凉水塔填料碎片进入循环水系统,导致碎填料片堵塞换热器列管,楼至可考虑增加循环水格栅目数。仅建议
,安全工程师 2018-08-03回答
补水水质太差,最好用纯化水!!
,化验员 2018-08-03回答
第一个问题,你的水质倾向结垢,加大阻垢剂的投加,但是不知道你的药剂的配方,所以你最好咨询下,药剂供应商。 二个,你增加压差的目的是不是,想提高换热效果?泵的扬程,流量是多少,现在的送回水温度多少?有可能泵选型较小。再者你试试开打上塔阀,关小出水阀,减少下被压,看有效果吗。
,分析员 2018-08-03回答
就目前水质来看,系统还算稳定,基本没有结垢,钙流失很少。我不知道楼主所说的结垢是通过水质判断还是看到换热器里面有水垢生成?当前,系统浓缩倍数不到3.0,即便是按照3.0计算,钙流失不过10个ppm,这么点儿的钙流失不足以造成换热器换热效果下降。建议再找找其他原因(当然,这是建立在贵厂水质检验正确的基础上的)。 贵厂补水属高硬度高碱度水质,好在钙硬度并不高。浓缩倍数控制在3.0-3.5一般没问题。再高的话,会很难控制。 建议:1、增大药剂的分散剂的比例,2、加酸降低碱度。3、将强旁滤,及时排污,严格控制浓缩倍数。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务