首页

煤气柜底板垫板?

各位: 1500m3湿式直升气柜底板采用对接,T型焊缝可以不用垫板吗?底板厚度10mm。 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
最好设置吧,具体原因求大神解释~~~~加垫板焊缝性能能保证的好点
,设备维修 2018-08-04回答
底板采用对接时是要求设置垫板的。
,设备工程师 2018-08-04回答
hg 20517-92《钢制低压湿式气柜》p18页中规定了气柜底板的设计要求。
,研发部主管 2018-08-04回答
气柜底板边缘板设计对接时下面均采用垫板 扁钢—5×50
 
 