首页

安全阀的开启压力与整定压力?

探讨一下, 我理解安全阀的开启压力与整定压力不是一回事,整定压力实际上是安全阀校验单位在试验场地进行试验时的压力,严格上应当叫做”冷态试验差压力“, 应当在考虑被压、温度校正系数后计算出来的数值。而开启压力,则是事故状态下安全阀起跳时阀前的压力。 显示全部
17人参与回答
,仪表工程师 2018-05-23回答
整定压力早就有,并不是新容规才定的,只不过原来习惯叫开启。 起跳是不对的,看定义就知道,可听或。。。。。。整定一说最符合----你设定的压力。 压力当然不是取1.05 就可以,取这么低是容器设计压力和工作压力太近没办法。 很多人根本没考虑安全附件和设备之间的余量。这是国情。增加一些成本嘛。 有的容器设计的根本加不了爆破片,加了安全阀却漏的厉害。主要是太接近工作压力了。 阀出厂检漏压力是整定压力的90%,比如一般以每分钟20气泡以内为合格。 当你接近阀整定压力的95%,一般硬密封可能漏的就比较厉害了。 所以可能的情况下最好控制工作压力在整定的85%内。你这种情况是最好的,按实际情况考虑工况之类。 150对上限有规定,按串并联及附件个数不同详看150.1附录,不过也没必要取那么高。
,工艺工程师 2018-05-23回答
安全阀整定压力与起跳压力是一回事,整定的就是起跳压力。
,设备维修 2018-05-23回答
整定压力就是开启压力,略高于正常操作压力,1.1倍左右吧
,设备工程师 2018-05-23回答
在《化工装置工艺系统工程设计规定》二中关于安全阀有一章内容,专门介绍安全阀的。首先:你说的两个压力整定压力和开启压力是相同的,这个大家都说到了。第二:至于征订压力和其他压力的关系(尤其是与设计压力的关系)比较复杂,可以看考规范二25页。对于不同工况下,整定压力与设计压力去不同的百分比。
,仪表维修员 2018-05-23回答
安全阀开启压力的确定原则:远离工作压力,接近设计压力。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
安全阀的开启压力与整定压力是否是不同概念意思相同.当设计压力与工作压力相差较大时,安全阀的开启压力去多少值比较合适。谢谢大家。
,工艺技术员 2018-05-23回答
安全阀以前叫开启压力新150和固规改为整定压力了,安全阀的整定压力是设备工作压力的1.05---1.1倍
,化工研发 2018-05-23回答
推荐一个标准给楼主 tsg zf001-2006安全阀安全技术监察规程 里面有详细的定义
,设备维修 2018-05-23回答
前几天公司换证评审组提过这个问题 开启压力是之前的叫法 跟整定压力一个意思 整定压力的取值可以参考gb150.1 附录b .......谢谢各位
,设备工程师 2018-05-23回答
我也遇到工作压力与设计压力相差较大的情况,我是将整定压力靠近设计压力的
,仪表维修员 2018-05-23回答
gb t12241-2005安全阀 一般要求 其中: 4.2 动作性能和排量 4.2.1 动作性能 4.2.1.1 整定压力偏差 整定压力偏差不应超过±3%整定压力或土0.015mpa的较大值。 4.2.1.2 排放压力 排放压力的上限应服从有关标准或规范的...
显示全部
,机修 2018-05-23回答
安全阀的整定压力 ≤0.8 工作压力±0.03mpa 0.8~5.9 1.06倍工作压力 工作压力±0.05mpa ≥5.9 1.05倍工作压力 0.8~5.9 1.04倍工作压力 1.08倍工作压力
,销售经理 2018-05-23回答
安全阀的开启压力就是整体压力,只不过叫法不同而已(gb150和容规都是叫整体压力)。安全阀的起跳压力一般不大于该容器的设计压力。当特性表上面有注名株高允许工作压力时,可以根据最高允许工作压力来确认。
,Sales 2018-05-23回答
假如设备有气密性试验的情况下,爆破片或者安全阀的整定压力就不能等于设计压力了~
,设备工程师 2018-05-23回答
安全阀的开启压力和整定压力是同一个概念,一般安全阀的整定压力是设备工作压力的1.05---1.15倍;
,设备工程师 2018-05-23回答
安全阀的开启压力和整定压力是同一个概念,当设计压力和工作压力相差较多时,安全阀的设置应该比工作压力略高就可以了。
,给排水工程师 2018-05-23回答
对锅炉锅筒和过热器的安全阀的开启压力规定如下: (1)额定蒸汽压力小于1.27mpa时,开启压力分别为工作压力+0.02mpa和工作压力+0.04mpa; (2)额定蒸汽压力大于 1.27mpa,但小于 3.82mpa时,开启压力分别为1.04倍的工作压力和1.06倍的工作压力; (3)额定蒸汽压力大于 3.82mpa时,开启压力分别为1.05借工作压力和1.08倍工作压力。 省煤器安全阀的开启压力为省煤器工作压力的1.5倍。 压力容器安全阀的开启压力不得超过压力容器的设计压力。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务