-
楼主说的很对
-
多谢,以前倒没想过这个问题,了解了很多
-
4-20ma.dc(1-5v.dc) 信号制是国际电工委员会 (iec): 过程控制系统用模拟信号标准。我国从 ddz- ⅲ 型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用 4-20ma.dc, 联络信号采用 1-5v.dc ,即采用电流传输、电压接...
显示全部
-
不知道听谁的了,感觉大家都有道理
-
在工业环境下,电压是很容易受到干扰的,而电流就不是那么容易被干扰了。 本来是0-16ma的,为了防止干扰和给一些小型传感器供电,给加了4ma,所以就是4-20ma了。
-
为了防止干扰,15楼说的好
-
楼上的第三点,应该是二线制供电的仪表需要最低工作电流,而不是电压,呵呵
-
4~20ma与0~5v之间刚好用250欧姆电阻可以转换!
-
18楼的观点 全面可信 收藏了
-
哦,原来是这么回事,知道了.
-
4~20ma与1~5v之间刚好用250欧姆电阻可以转换!该信号属于ddz-ⅲ型仪表产生 0~10ma与0~5v之间刚好用500欧姆电阻可以转换!该信号属于ddz-ⅱ型仪表产生
-
同意2楼观点
-
这是一个标准问题!
-
可以判别故障,如果是0ma就不能判别是故障还是最小值
-
电动三型及其以后的仪表为两线制,即信号和电源共用一对线,这样当电流信号为零时,仪表也应工作,需要电源提供一定的电流,所以当信号为零时,回路电流不能为零,所以选用4-20ma。
-
现在仪表的电子电路所用的分立元件或集成电路里使用着大量的半导体元器件,其中主要起放大作用的三极管为电流型放大器件,其工作特性分为三个区:截止区、放大区、饱和区。截止区和饱和区的电流曲线不是线性的,放大区的电流曲线才是线性的,对于要求电路输出线性的模拟量...
显示全部
-
要选用恒流源,因为电压会产生压降,电流就不会了,最早选用0---10ma电流,但0ma和4ma会产生零点重合,对仪表故障判断和变送器的零点指示有影响,现在都在用4----20ma.
-
如采用0ma,无论断电或断路都为0不易检查,且采用电流要能激励电器工作,呵呵,初学跟师傅了解到的,见笑!:loveliness:
-
主要是可以检测断开故障? 如果量程是0-20ma,就没法检测断开故障。
-
一是从安全方面来说,4---20ma是弱电,符合本安型仪表的要求.二是从维修维护方面来说,4---20ma信号制它的零位是4ma,比0---10ma的二型仪表更容易判断故障现象. 打个比方,判断一台仪表的断电故障,如果采有二型仪表信号制,它输出为0时,则有可能是输出零位,有可能是表本身断电了.但采用三型仪表信号制,它的零位在4ma,即使输出零位时也有4ma,如果是表本身断电了,它则会输出0ma.这样就很容易判断了.
-
原来如此!受教了。
-
.两线制变送器的结构与原理 两线制变送器的原理是利用了4~20ma信号为自身提供电能。如果变送器自身耗电大于4ma,那么将不可能输出下限4ma值。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5ma。这是两线制变送器的设计根本原则之一。 从整体结构上来看,两线制变送器由三大部分组成:传感器、调理电路、两线制v/i变换器构成。传感器将温度、压力等物理量转化为电参量,调理电路将传感器输出的微弱或非线性的电信号进行放大、调理、转化为线性的电压输出。两线制v/i变换电路根据信号调理电路的输出控制总体耗电电流;同时从环路上获得电压并稳压,供调理电路和传感器使用。 除了v/i变换电路之外,电路中每个部分都有其自身的耗电电流,两线制的核心设计思想是将所有的电流都包括在v/i变换的反馈环路内。采样电阻rs串联在电路的低端,所有的电流都将通过rs流回到电源负极。从rs上取到的反馈信号,包含了所有电路的耗电。在两线制变送器中,所有的电路总功耗不能大于3.5ma,因此电路的低功耗成为主要的设计难点。下面将逐一分析各个部分电路的原理与设计要点。 [ ]
-
有好多不同的答案啊 。到底哪一个最标准啊。
-
我为什么总慢一步呢
-
原因并非楼上所说的.大家可不要人云亦云呀!在ddz---2型仪表中使用的就是0-10毫安信号,而非4-20毫安信号,为什么呢?为什么说后者就比前者更进步呢?原因在于电子学上,众所周知,俺们的仪表都是用电子元件制作的,在模拟电子技术领域中将三极管等视为非线性元件,就是因为其线性区间太小的原因所致.如果用0作为仪表信号起始点,在理论上并不能通过,仅作为约等于0来看待.所以在ddz---2型仪表时代仪表的精度做得并不高,有科技人员提出创新,将电子元件中的起始非线性段摒弃,用另一值作为更高的基点,换句话说就是跨过非线性区直接进入线性区,所以4-20毫安信号问世啦,并得到大家一致认同并推行.正是它的问世推动了仪表的大力发展.
-
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20ma电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰。...
显示全部
-
现在的工控里面,有很多了,还有-5到+5v的电压信号,还有,0-5v的等等,如果接触多了,就有概念。
-
7楼与10楼各回答出一半,其它的都不是很适当.
-
这个问题我问过许多自动化仪表专业的学生,99%是回答不出来的. 看似简单,实际道理不少!
-
抛弃仪表电路的工作原理不谈,采用4~20ma电流信号原因如下: 其一,这是最重要的原因。是当仪表无输出时,0~10ma的信号下限也是0,不容易区分是仪表故障,还是该电流信号这时就是下限0,而4-20ma电流信号用电流表检查下限是否为4ma,容易查明原因。 其二,采用0~10ma电流信号的仪表,一般采用4线制,而采用4~20ma电流信号的仪表可以采用二线制。 其三,可以将4~20ma电流信号转换为1~5v的直流电压信号,这个电压信号的下限为1v,而0~10ma的电流信号也可以转换为0~5v直流电压信号,其下限为0v,采用下限为1v比下限为0v的电压信号有优点,原因同上。 另外,之所以采用电流信号而一般不采用电压信号,主要原因是电流信号的抗干扰能力强,做成恒流源电路带负载能力强,可以在一定范围内不考虑与配套仪表之间线路的电阻和配套仪表的内阻。